发表人:digi |
发表时间:2004/4/19 15:46:00 |
|
|
| 本栏论题: |
欢迎索取无人值守工作站现场环境节能智能控制系统资料 [8242] |
本系统主要针对现场环境中的温度、湿度等参数,根据预先设定的设备工作温度&湿度范围,按照节能的方式自动控制加热、通风、除湿设备,保证被监控设备的正常运行环境;本系统可脱离计算机独立工作,也可以通过RS485或GPRS或TCP/IP协议与远端计算机进行通讯。本系统具备硬件看门狗,可以有效避免长期运行过程中由于设备自身故障而导致工作站运转过程中失去有效监控,与传统监控系统相比,本系统不仅适用于如机房、库房、档案馆等多种现场,特别适宜在无人值守的工作站中长期运行。
如有需要请E-mail至:digi@lance-cn.com,1个工作日内给予回复。
文件大小:1.9M
文件类型:PDF文件
另附,免费Acrobat PDF阅读软件可从以下网站获得:
http://chinese-s.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
内容新增:系统所用数字化温湿度探头的相关资料。
简介如下:
数字化、可联网温湿度探头---LTM8901
LTM8901是全新概念的温湿度探头,采用了智能线性化技术,使用了全新的生产工艺,发扬长英科技数字化、网络化的特点,实现高精度、高互换性、方便的现场校准/安装,是经济性、方便性和先进性的统一。探头与探头之间可联网,也可以单只使用。使得您的系统更简单,更具兼容性,更易扩展。
1. 传感器端直接输出数字信号,网络化传输,且传输过程中没有损耗;
2. 不需占用设备紧张的串口资源,而是占用设备丰富的I/O口资源;
3. 生产工艺容易量产,产品具有高一致性;
4. 系统扩展容易,且成本很低;
6. 开放式通讯协议,便于后期开发。
技术参数如下:
1. 工作温度范围: -25℃~+65℃
2. 湿度测量分辨率: 0.5%RH
3. 湿度测量量程: 1%~99%RH
4. 湿度测量误差: ±3%RH
5. 工作电压范围: 4.5~5.5V
6. 温度测量分辨率: 0.0625℃
7. 温度测量精度: ±0.5℃
8. 温度测量范围: -25℃~+65℃
9. 回差: ±2.0%RH(典型值)
10. 年漂移: ±0.5%RH(典型值)
11. 响应时间: 5s(典型值)
12. 功耗: 5V/9.0mA
13. 外型尺寸: 70mm×50mm×25mm
|
|