发表人:SCCDZL |
发表时间:2003/5/12 23:08:00 |
|
|
本栏论题: |
各位同行,我的笔记本没串口,我用一条USB转串口的通讯线和台达的PLC通讯,老时通讯逾时错误,请教是为什么啊,怎样解决啊 [13595] |
各位同行,我的笔记本没串口,我用一条USB转串口的通讯线和台达的PLC通讯,老时通讯逾时错误,请教是为什么啊,怎样解决啊
请各位帮帮忙,我等着用你的办法去解决问题 |
|
以下是关于《 各位同行,我的笔记本没串口,我用一条USB转串口的通讯线和台达的PLC通讯,老时通讯逾时错误,请教是为什么啊,怎样解决啊》论题的回复(共16篇,分2页显示) |
回复:用一个磁环便能解决问题,把PLC通讯线在磁环上多绕几圈.
用一个磁环便能解决问题,把USB接口到USB模块之间的线和PLC通讯线在两个磁环上多绕几圈.(或者只绕USB接口到USB模块之间的线)
|
|
回复:设置的问题,需要和plc一致。注意COM的设置
同题
|
|
回复:可能的原因
如果已经装好了USB驱动的话,看改一下设备管理器里USB的COM口号可否。和PLC的程序里设置成一样
|
|
回复:我也碰到这个问题,不知你现在有没有找到解决办法?
我也碰到这个问题,不知你现在有没有找到解决办法?
|
|
回复:AAA
你可以买PCMCIA转串口的转换器,但价格较贵,要2000大洋。要的话可以和我联系。YH818@MAIL.CHINA.COM
|
|
回复:你可以买PCMCIA转串口的转换器,但价格较贵,要2000大洋。要的话可以和我联系。YH818@MAIL.CHINA.COM
你可以买PCMCIA转串口的转换器,性能很稳定。但价格较贵,要2000大洋。要的话可以和我联系。YH818@MAIL.CHINA.COM
|
|
回复:plc编程软件的通讯端口如果没有usb口的设置,你只有和plc制造商联系软件补丁,否则没有办法,不是在硬件的问题,使软件的问题
|
|
回复:liaofang老兄呀!你用过u口转串口吗?没有任何问题,只是在设置时需要和plc匹配就可以
|
|
回复:这位老兄说得对,是软件的问题,需要软件支持usb口,否则没有办法。我们单位的笔记本都有买新的了
|
|
一是端口设置,PLC和电脑端口要一致,
二是USB转RS232的驱动没装好,要装最新驱动,装老的没用
我用PL-2303的
|
|
要么买个贵的串口卡,比较好使!一百多的比较好用,速度快也基本没问题!
要么就买那种上面带个磁环的USB转串口卡!大概65一个
有些USB转串口卡一旦传输速度过快就容易丢数据,客户已经遇到过几次这样的事情!
|
|
|