在一个plc高速计数器中能同时实现速度采样和定长动作两个功能吗? [23472] |
|
以下是关于《在一个plc高速计数器中能同时实现速度采样和定长动作两个功能吗?》论题的回复(共32篇,分3页显示) |
回复:采用定时中断和比较中断
用定时中断和比较中断对一个外部记录事件控制,应该没有问题。
|
|
回复:你说得好像不行吧!
定时中断的功能其中有一项必须对高速计数器的记录值定时清零.
这样如何定位呢,定位是不能清零的
|
|
回复:看来这位大哥不是饼才,请赐教方法
一句话讲得都很明白。希望能和这位大哥多多交流。
再请教大哥,我该如何做呢。总不能用两个测速传感器,两个高速计数器吧
|
|
回复:两个高速计数器必须要的,测速传感器就不必两个了
两个高速计数器必须要的,测速传感器就不必两个了。
用A/B两相传感器就可以的,A相用来测速,B相用来定长。
|
|
回复:没有任何问题
没有问题,你是在飞剪系统上用吗?我已经在飞剪系统上用了很多次了!
|
|
回复:在一个plc高速计数器中能同时实现速度采样和定长动作两个功能吗
可以吧
|
|
回复:可以实现
A-B、西门子等PLC都能实现 qq: 236247077
|
|
用过高速计数器的再来谈。
告诉你们,这是不可能的。
|
|
完全可以
谁说测速必需要清零?
你不可以直接算出差值吗?
还有就算清零也可以
每次清零的时候我可以把这个值累加!
|
|
每次清零的时候我可以把这个值累加!
扫描周期的影响怎么办?
|
|
|