发表人:deshun2000 发表时间:2004/7/5 0:07:00  

 

 本栏论题: 肯请教高手帮我解决PLC难题哦!  [10260]

    请帮我解决一个关于PLC的问题:
   
    对10台电机的分批自启动PLC程序:
   
   
    要求:1.每台电动机可以单独启动,有自己的保护回路。
    2。电动机手动启动、手动停止。
    3。当电网瞬间失电(短时间0。5秒)电动机的主回路继电器会失压 释 放,为了不影响生产,瞬时失电再来电后电动机自动启动。
    4。自动启动要分批进行,以免减少启动电流对电网的冲击,分成三批,每批之间间隔1。2秒。
   
    疑问:1。如何实现电网失电(PLC也失电)后保持PLC原来的状态。
    2。PLC要判断电网的失电时间,大于0。5秒后不执行自启动。
   

以下是关于《肯请教高手帮我解决PLC难题哦!》论题的回复(共20篇,分2页显示)

 共2页  第2页   首页  上一页   

回复人:707987751宏 

 回复时间:2010/1/17 19:16:00

支持(583) | 反对(462)

 

    学习

回复人:ywb1013 

 回复时间:2010/2/5 10:31:00

支持(542) | 反对(522)

 

    停电后刷永久存储器当前时间,停电后还是有时间刷进去的,上电后再比较

回复人:lbiiung 

 回复时间:2011/1/20 9:48:00

支持(446) | 反对(643)

 

    路过,学习了。

回复人:kmcoolb 

 回复时间:2013/3/21 18:28:00

支持(1505) | 反对(470)

 

    简单的就用首次上点标志来分批起动

回复人:whljxzyt 

 回复时间:2013/9/26 21:11:00

支持(375) | 反对(455)

 

    用保持继电器,断电后给PLC一个信号,计时器开始计时,断电时间小于要求的不变,大于时间要求的给保持继电器复位就可以了。