发表人:初学者 |
发表时间:2005/6/11 12:14:00 |
|
|
本栏论题: |
NPN和PNP接近开关和PLC接线问题(声明:拒绝水贴) [97398] |
论坛里讨论这个问题不少,这是个非常有现实意义的论题。
但是水贴连篇,真正有价值的帖子又在汪洋大海中。
从新开辟这个论题,建议经验的高手做答。
严重声明:拒绝水贴。请斑竹帮助监督,坚决删除水贴 |
|
以下是关于《NPN和PNP接近开关和PLC接线问题(声明:拒绝水贴)》论题的回复(共159篇,分11页显示) |
回复:我对NPN和PNP的认识
PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。PNP输出是低电平0,NPN输出的是高电平1。
PNP与NPN型传感器(开关型)分为六类:
1、NPN-NO(常开型)
2、NPN-NC(常闭型)
3、NPN-NC+NO(常开、常闭共有型)
4、PNP-NO(常开型)
5、PNP-NC(常闭型)
6、PNP-NC+NO(常开、常闭共有型)
PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、0V线,out信号输出线。
1、NPN类
NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。
对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。
对于NPN-NC型,在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。
对于NPN-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,根据需要取舍。
2、PNP类
PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平,ov。
对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开。有信号触发时,发出与OV相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出输出低电平OV。
对于PNP-NC型,在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出低电平0V。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0V线和out线断开。
对于PNP-NC+NO型,和NPN-NC+NO型类似,多出一个输出线OUT,及两条信号反相的输出线,根据需要取舍。
我们一般常用的是NPN型,即高电平有效状态。PNP很少使用。
|
|
回复:我对NPN和PNP的认识
有图就好了,老大能提供图吗
|
|
回复:我对NPN和PNP的认识
你买近接开关的时候有说明书的,里面有接线图
|
|
回复:接近开关设计选型是否一定注意NPN、PNP的参数,为什么?
接近开关设计选型是否一定注意NPN、PNP的参数,为什么?
如果不注意会有什么情况发生。
|
|
回复:看看三菱FX系列是如何接线的
仅以亚洲版(即电流漏型输入型) FX-PLC 为例解答如下:三菱 FX-PLC 的输入端子既可以接受电流输入也可接受电流输出的连接方式,(即 FX-PLC 的输入端子既可作为漏型输入也可作为源型输入连接)关键要掌握接线方式。具体接线方式按下述: NPN 型接近开关接成漏型输入方式,只需将接近开关的开关输出端子( + )接入 PLC 的输入端子,接近开关的另一端子(—)接 PLC 的 COM 端。 PNP 型接近开关接成源型输入,则应把 PLC 的 24V+ 端子接外部电源的负极,外部电源的正极接接近开关的( + )端子,接近开关的另一端(—)则接 PLC 的输入端子。

注:图中端子 1 :(传感器电源 + )端子 2 :(传感器电源—)端子 3 :(传感器信号输出端)
|
|
回复:多学习,多了解电子电路和PLC内部结构,你的电路会损坏PLC的
ZHANGS:
你的PNP电路会损坏PLC的,功能却实现不了。
请仿照NPN的接线改回来吧,在X和COM间接一只电阻,注意阻值和功率,同时请把PLC梯形图逻辑反过来!
|
|
回复:从输出来说有正负之分
从输出来说有正负之分所以....
|
|
回复:关键在于PLC的输入点能否接受正负逻辑
关键在于PLC的输入点能否接受正负逻辑,西门子PLC的输入端可以接受正负逻辑,也就是输入点和com点可以使正电压也可以是负电压。这样,选用PNP和NPN都可以,只是注意COM点是接入24v电源还是ov端,不会有太大麻烦。
如果不能接受正负逻辑,选错了,是要有麻烦的。
|
|
回复:正负之分,怎么会呢?负从何来?
电压是24V,三个输出端:电源端、输出端、ov。正负之分,怎么会呢?负从何来?
|
|
回复:PNP接近开关用于PLC输入作为判断条件,NPN接近开关用于控制直流继电器线圈。
两种类型,应用场合不同。
PNP接近开关用于PLC输入作为判断条件,NPN接近开关用于控制直流继电器线圈。
|
|
回复:有这种分法吗?
都可以用到PLC上作判断用吧
|
|
|