发表人:hoodbed 发表时间:2005/9/22 18:32:00  

 

 本栏论题: 一台变频器拖多台电机,应该注意什么?  [54610]

    一台变频器拖多台电机,应该注意什么?
    单位多台电机,功率1.5kw,需要同时调速,速度一致,精度要求不高。不想用多台变频器,想用一台大功率的变频器拖动,请问,这种方案是否妥当,如果妥当,应该注意什么?

以下是关于《一台变频器拖多台电机,应该注意什么?》论题的回复(共112篇,分8页显示)

 共8页  第3页   首页  末页   上一页   下一页   

回复人:不是归人 

 回复时间:2006/4/22 20:23:00

支持(449) | 反对(400)

 

    回复:一台变频器拖多台电机,应该注意什么?

    可以这样控制,也很常用.但要另加电机保护,如热继.因为变频器提供的保护是对整个输出回路的,而不是具体某一个电机.如果所有电机都一致,使用ABB变频器可以用DTC控制

回复人:abcd136165 

 回复时间:2006/8/1 18:37:00

支持(644) | 反对(685)

 

    回复:一台变频器拖多台电机,应该注意什么?

    说的很好

回复人:wangbrave 

 回复时间:2006/4/18 11:26:00

支持(874) | 反对(429)

 

    回复:一台变频器拖多台电机,应该注意什么?

    每个电机的输入端带一个热继电器----并不需要吧,一台电机过载,同样会超过变频器设定电流,变频器会进入保护状态,但变频器额定电流要设置好。何况每个电机的输入端带一个热继电器如何安装使用?

回复人:nhuiyi 

 回复时间:2006/3/20 21:42:00

支持(409) | 反对(424)

 

    回复:一台变频器拖多台电机,应该注意什么?

    电机型号一致;总额定电流之和乘以1.1要小于变频器额定电流;总功率要大于变频器额定功率的百分之十;

回复人:Joran 

 回复时间:2006/2/24 23:07:00

支持(532) | 反对(476)

 

    回复:一台变频器拖多台电机,应该注意什么?

    关键是你多台电机是干吗用的?
    假如只是启动时候用到变频器,随便找台就可以了。
   

回复人:scd3949 

 回复时间:2006/2/24 9:41:00

支持(1027) | 反对(427)

 

    回复:一台变频器拖多台电机,应该注意什么?

    能否用PLC控制,一台一台拖动后,切换到工频,然后拖动另一台。

回复人:唯我出色 

 回复时间:2006/4/30 21:39:00

支持(404) | 反对(745)

 

    回复:一台变频器拖多台电机,应该注意什么?

    朋友,请看清人家的提问再回答,OK?
   

回复人:东方山 

 回复时间:2006/2/12 20:57:00

支持(392) | 反对(494)

 

    回复:一台变频器拖动多台电机,应该注意什么?

    要考虑到变频器的容量与电机的容量;同时做好保护控制。

回复人:清梦无痕 

 回复时间:2006/2/9 15:50:00

支持(599) | 反对(786)

 

    回复:可以的

    我这里有很多都是这样用的!但是每个电机要加热继电器!变频要带制动电阻!

回复人:dan506 

 回复时间:2006/2/9 11:43:00

支持(525) | 反对(381)

 

    回复:11

    当P<1.5KW 最 好 不要一拖五,那样会烧坏变频器的
   
    有需用的变频器与我联系
    电话:0591-87985549
    联系人:王工!

回复人:NBWJHWJH 

 回复时间:2006/1/25 9:56:00

支持(336) | 反对(526)

 

    回复:请问一下不知怎么和你交谈

    我第一次上工控网

回复人:李乐飞 

 回复时间:2006/1/23 17:34:00

支持(531) | 反对(564)

 

    回复:制动电阻

    请问制动电阻怎么加

回复人:gongzeng 

 回复时间:2006/1/19 14:49:00

支持(1074) | 反对(1125)

 

    回复: 一拖多是可以的,但是是不安全的

    我们用过是可以用的.只要电机总功率在变频器的功率以内.加热继电器是必须的.但是不一定能保护的了这个组合.最好还是一个一个用.然后加同步控制器

回复人:国威☆菜鸟 

 回复时间:2006/2/8 19:12:00

支持(514) | 反对(482)

 

    回复:请问大虾有没有"同步控制器"的相关资料?? (俺是新手)

    请问大虾有没有"同步控制器"的相关资料??
    (俺是新手)

回复人:bbc7758 

 回复时间:2006/4/19 19:09:00

支持(430) | 反对(551)

 

    回复:请问大虾有没有

    你用同步控制器做什么?是那个行业?我可以帮你.

 共8页  第3页   首页  末页   页次: 1  2  3  4  5  6  7  8      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳