发表人:bjlyx |
发表时间:2005/9/24 16:19:00 |
|
|
本栏论题: |
三相变频器带三个单相电机 [49017] |
三相变频器带三个单相电机。就是用一台三相输出的变频器带三台单相电动机,采用变频调速,是否可以。我说的电机型号、功率一样。 |
|
以下是关于《三相变频器带三个单相电机》论题的回复(共154篇,分11页显示) |
回复:可以的,我搞过!
我支年在上海闵行区做过,当时没有订到客户要求尺寸马达,后来改成了单相的了!三台必须一样的
|
|
回复:可以的,我搞过!
讨论这没有多大意义。如果想试一试能不能工作,可以肯定的说能工作;但实际应用起来会有较大风险。
|
|
启动如何解决?负载三相能匹配平衡吗?恒功率运行后变化如何?运行特性变化大吗?
|
|
基本可以,不过前提是三组电机对称。三组负载对称。最好在参数上关闭三相输出不平衡的监测。
前面有人说一拖二和这个接线方式不同,那是两个电机应该是并联在变频器输出上。
|
|
将三台单相电机接成星接后 ,完全可以正常运行.输出的功率 电流和工频状态下运行相比 基本正常.
|
|
一拖三是可以做的,完全没有问题的,我们公司做了很多都是这样做的,看你怎样做.
|
|
|