发表人:bejidl |
发表时间:2005/10/20 12:03:00 |
|
|
本栏论题: |
两线和三线接近开关有什么区别? [47226] |
|
以下是关于《两线和三线接近开关有什么区别?》论题的回复(共84篇,分6页显示) |
二线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去,绝对不允许不带负载接电源。
三线的两线接电源,一线输出,分NPN型和PNP型两种,
|
|
三线相当于有两个输出端,一个是常闭,一个是常开,有东西接近的时候,状态会发生变化,一般我们只用到一端就可以了.
|
|
我也用过两种接近开关:三线的为二根接DC24V电源,另外一根为信号线。二线的则是根接DC24V电源正,另一根为信号线。
|
|
三线制的NPN型常开的正极和信号线之间要接负载的吧,接多大的呢?
|
|
接近开关有测高速的,也有测低速的。有的接受脉冲快时就容易丢失脉冲。那再选形时应注意什么?
|
|
三线制的NPN型分常开或常闭,PNP型分常开或常闭,不要弄错了.
|
|
在选型上要注意该型号的响应时间与响应频率.QQ:513761069
|
|
请教一下,我的PLC输入是24VDC,原先用的接近开关是NPN 常开,6-36DC三线制,这次又买回来也是NPN,常开,6-36DC二线制,电流都一样大,200mA,我是否可以用这两线制呢?
|
|
接近开关二线制与三线制应用区别:
1.三线比二线多接一颗线(负极或零线)
2.维护时三比二麻烦,需要校线。
3.二比三漏电流大,抗扰能力不如三线
4.如果运行环境好,当然选择二线。
|
|
我用的是三线DC24V NPN 常开接近开关,为什么,它坏了.造成PLC自带 的24V没有电压,把24V 正负端子上连线 拆下,就有电压了,是这个接近开关短路吗?与接近开关导通状态不一样,请大家回复,谢谢
|
|
“两线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去.三线的两线接电源,一线输出,分NPN型和PNP型两种,NPN型输出低电平,PNP型输出高电平,可以根据实际情况两种型号代用.”同意此观点。另还有四线的,两根电源,另两根是常闭和常开。我用过的两线的是220VAC。三线是24VDC
|
|
|