变送器输出电缆长度有限制吗? [10679] |
变送器输出电缆长度有限制吗?一般的温度变送器、压力变送器与PLC的模拟量模块相连使用什么电缆合适,如距离较远,100米,长度有限制吗?
谢谢您的回答 |
|
以下是关于《变送器输出电缆长度有限制吗?》论题的回复(共13篇) |
回复:变送器输出电缆长度有限制吗?
看变送器输出是什么信号,是电流还是电压?如果是电流的话长度可以超过100米,如果是电压要加一个电源.线最好用带屏蔽的双交线
|
|
回复:变送器输出电缆长度有限制吗?
输出线的长度没有特别限制,只要线路的阻值二次表的输入阻抗之和不大于1K就行。
|
|
回复:变送器输出电缆长度有限制吗?
有的,如果是罗斯蒙特的可以达到5000米
|
|
回复:变送器输出电缆长度有限制吗?
如果仪表是按照国标制作的,传输距离应该在1000米以内,我公司的产品传输距离就是1000米,但是实际上一般在200米以内。
|
|
回复:变送器输出电缆长度有限制吗?
信号线用屏蔽线,信号线和动力线分开.超过100米因该没问题.
|
|
回复:变送器输出电缆长度有限制
从变送器出来的一般都是标准电信号,对于远距离传送,应该用带屏蔽的双绞线,而且最好选用电流信号来进行传送比较可靠! 对于传送模拟信号的肯定对电费长度有要求了,一个是防止信号衰减,一个是减少中途干扰!
|
|
回复:求教
谢谢!
那么,我使用2芯屏蔽电缆,100米远对精度影响怎样,能否使用?
|
|
回复:应该可以
我们使用过,超过100米运行良好.条件是信号线屏蔽,中间无大的干扰.
|
|
看了标题有的人可能会说:发送4-20mA.DC电流信号的仪表都具有恒流特性,采用电流源传送,其精度与导线的电阻不是无关吗?既然这样还用讨论4-20mA.DC信号的传送距离吗? 但以上的说法是针对特定条件而言的,应看到当仪表供电电源电压低至一定程度或导线电阻大到一定程度时,4-20mA.DC电流传送信号将产生误差。因此我们讨论的是4-20mA.DC信号在保证规定的精度下的传送距离,讨论传送距离实质就是确定电流源仪表连接导线的最大长度。 决定电流源仪表导线长度的参数有:负载电阻RL及连接导线的电阻r;供电电压Vo及其波动范围△V;仪表的最大输出电流Imax;仪表能维持最大工作电流时的最低供电电压Vmin。 已知:RL=250Ω, Vo=24V.DC 其允许误差为24V +10% -5%, 电源允许波动△V=24V*5%=1.2V, Imax=20mA=0.02A, 最低供电电压Vmin各种型号仪表的此值是不相同的,因为这个参数还与电子元件的特性有关系,从产品样本来看,有的仪表最低的可达12V(但是指无负载时),大多仪表在15--17V之间的居多;在此dlr取16.28V。 即 Vmin=16.28≤24-1.2-0.02(250+r) 则连接导线的电阻 r=24-1.2-16.28/0.02-250=76Ω 仪表连接电线用的是铜线,其截面大多选择S=1.5和0.8mm2的居多,在《电工手册》上有铜电线在20℃和75℃时的电阻系数,在选择铜导线时应考虑到使用现场的环境情况,因此最好选择75℃时的电阻系数来计算较妥。已知t=75℃时铜的电阻系数ρ=0.0217Ω.mm2/m。 根据L=Sr/ρ 就可计算出铜导线的最大长度。 用标称截面1.5mm2导线时L=1.5*76/0.0217=5253m 用标称截面0.8mm2导线时L=0.8*76/0.0217=2801m 因为仪表的接线往返是两根线,所以计算结果应除2即: 用标称截面1.5mm2导线时L1=5253.5/2=2626m 用标称截面0.8mm2导线时L2=2801.8/2=1400m 在实际应用中决定导线的真实长度要比计算值略低才行,因为电线的标称截面几乎都是偏高的。如果遇到现场距离超过上述的长度时,可采取以下措施:增大电线的线径,来减少导线电阻;适当调高仪表的供电电压。
看了以上的计算及表格,有的网友会说,我的现场实际接线长度并不太长,但在使用中仍无法正常使用,哪又是什么原因呢?究其原因,可能是: 1.电流传送信号导线过长时,没有采取必要的屏蔽措施,或者没有遵守一点接地规则而引入了干扰。 2.在一个系统中应选择电位最低的一点作为信号的公共点,在电单仪表中,24V电源的负线电位最低,它就是信号公共线。因此在电流传送的一对信号线中,其电位较低的一根,即信号负线应在发送仪表的输出处与24V负线相连。如果接线错误或漏接而造成信号负线浮空而引入了干扰。
|
|
|