    一台变频器拖多台电机,应该注意什么?
    单位多台电机,功率1.5kw,需要同时调速,速度一致,精度要求不高。不想用多台变频器,想用一台大功率的变频器拖动,请问,这种方案是否妥当,如果妥当,应该注意什么?

以下是关于《一台变频器拖多台电机,应该注意什么?》论题的回复(共112篇,分8页显示)

 共8页  第4页   首页  末页   上一页   下一页   

回复人:苏传军 

 回复时间:2005/12/21 14:55:00

支持(825) | 反对(561)

 

    回复:没问题

    我用过AB的变频,一拖二非常好用

回复人:niuniu 

 回复时间:2005/10/25 16:26:00

支持(866) | 反对(802)

 

    回复:一台变频器拖多台电机,应该注意什么?

    完全可以,每台电机前加热继电器。变频器功率留有余地1.1-1.2倍。不必担心变频器烧毁。若干年前到现在已使用了许多。如空调系统、棉纺织厂等。尽管用好了!
    至于电机的保护问题只能依靠热继电器和连续工作时的负载情况了。而且热继电器的选择需要实际的工作试验,因变频器的输出端不是正弦电压和电流,加上高次谐波的影响,热继电器的动作不见得正确。

回复人:6331cj 

 回复时间:2006/5/2 22:37:00

支持(1423) | 反对(905)

 

    回复:一台变频器拖多台电机,应该注意什么?

    高手!

回复人:大海~ 

 回复时间:2005/12/27 17:58:00

支持(726) | 反对(516)

 

    回复:一台变频器拖多台电机,应该注意什么?

    你好!在电气柜里最多能放几台变频?怎么样做能抑制谐波带来的干扰? 谢谢~!!

回复人:雪山来客 

 回复时间:2005/11/12 15:41:00

支持(432) | 反对(431)

 

    回复:没问题

    没问题我曾用过一拖五

回复人:嘉峪关酒钢 

 回复时间:2005/9/23 8:27:00

支持(764) | 反对(484)

 

    回复:要小心呀,搞不好,电机要烧毁的

    不赞成这种方案,这种方案适合电机功率一致、电机带载小的场合。但需要注意以下两点供你参考:
    1、需要每个电机的输入端带一个热继电器。否则电机可能烧毁。
    因为,变频器的过电流保护设定不会为一台电机保护。而是所有电机额定电流的总和。这样,起不到对一台电机的保护作用。一旦出现一台电机过流、过载,变频器不可能跳闸保护,这样电机就会烧毁。
    所以,每个电机必须接一个热继电器。
   
   
    2、变频器必须带制动电阻。以防电机烧毁。
    在启动、停止时,由于每个电机的情况不一样,可能会出现电机速度不均衡,造成实际速度大于电机的同步速度的发电现状。这样,同样,会出现电机烧毁、变频器过压现象。用制动电阻可以尽快释放能量。

回复人:csk 

 回复时间:2006/12/15 16:22:00

支持(413) | 反对(377)

 

    回复:要小心呀,搞不好,电机要烧毁的

    分析得不错,有同感.
   
    可否用一拖几的方式需整体考量,效果不一定好.
   

回复人:wnq 

 回复时间:2006/9/21 11:13:00

支持(796) | 反对(481)

 

    回复:要小心呀,搞不好,电机要烧毁的

    如果多台电机的负载完全相同的话,其中一台电机过流,过载,变频器应该能够跳闸保护

回复人:化雪的日子 

 回复时间:2006/7/7 9:18:00

支持(494) | 反对(634)

 

    回复:要小心呀,搞不好,电机要烧毁的

    请问电机的反制动电阻怎么选?谢谢

回复人:wangbrave 

 回复时间:2006/4/18 10:26:00

支持(433) | 反对(580)

 

    回复:要小心呀,搞不好,电机要烧毁的

    每个电机的输入端带一个热继电器----并不需要吧,一台电机过载,同样会超过变频器设定电流,变频器会进入保护状态,但变频器额定电流要设置好。何况每个电机的输入端带一个热继电器如何安装使用?

回复人:建明-济南 

 回复时间:2005/12/22 19:10:00

支持(356) | 反对(413)

 

    回复:高手

    您是高手!再多发些帖子吧

回复人:gulufan 

 回复时间:2005/12/15 10:13:00

支持(419) | 反对(384)

 

    回复:有道理!

    有道理

回复人:hoodbed 

 回复时间:2005/9/24 8:38:00

支持(904) | 反对(461)

 

    回复:谢谢!备受益!!!

    万分感谢。

回复人:shs8888 

 回复时间:2005/9/22 22:06:00

支持(413) | 反对(752)

 

    回复:应注意启动电流的大小,防止"跳闸".

    应注意启动电流的大小,
    必要时P>1.5KW*N,防止变频器"跳闸".

回复人:jiujiuwang 

 回复时间:2006/3/8 21:09:00

支持(515) | 反对(412)

 

    回复:应注意启动电流的大小,防止

    可以用,变频工率不能小于电机工率总和,电机要单独保护,

 共8页  第4页   首页  末页   页次: 1  2  3  4  5  6  7  8      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳