谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!! [84279] |
我正在做工程,急需知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
|
|
以下是关于《谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!》论题的回复(共142篇,分10页显示) |
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
(1)生产设备精密,不允许起动冲击,否则会造成生产设备和产品不良后果的场合;
(2)电动机功率较大,若直接起动,对主变压器会产生较大冲击的
(3)对电网电压波动要求严格,对压降要求≤
10%UN的供电系统;
(4)对起动转矩要求不高,可进行空载或轻载起
动的设备。
严格地讲,起动转矩应当小于额定转矩50%的拖动系统,才适合使用软起动器解决起动冲击问题。对于需重载或满载起动的设备,若采用软起动器起动,不但达不到减小起动电流的目的,反而会要求增加软起动器晶闸管的容量,增加成本;若操作不当,还有可能烧毁晶闸
管。此时只能采用变频软起动。因为软起动器调压不调频,转差功率始终存在,难免产生过大的起动电流;而变频器采用调频调压方式,可实现无过流软起动,且可提供1.2~2倍额定转矩的起动转矩,特别适用于重载起动的设备。但是变频器的价格要比软起动器的价格高得多了。
|
|
回复:电动机额定功率与供电变压器额定容量之比若大于0.58需要加软起动.
若发各个环节
|
|
回复:电动机额定功率与供电变压器额定容量之比若大于0.58需要加软起动.
经那么
|
|
回复:要看电源情况
如果变压器功率比起电机足够大,那么最好直接启动。本人在做工程时,有时遇到电机离变压器很远,启动时线路压降很大,所以照样不用配降压启动器。
|
|
回复:是否需要采用软起动。。。
主要看变压器容量KVA与电动机功率KW之间大小关系!
|
|
回复:RE
决定于你的实际要求,你的电网容量,你的设备起动时的动载冲击,都时你要考虑的问题。
|
|
回复:7.5kw以上就须软启动
7.5kw以上就须软启动
|
|
回复:多大电机要加软启动器
电源容量不允许直接启动,应加软启动器。
长沙国防科大的不错,我用过。
|
|
回复:与电机无关,与电流有关
我认为这不是电机大小的问题,而是你的电机所在的母线系统能承受多大的电流,也就是说,电机启动的时候,启动电流是额定电流的4-7倍,这个电流如果能将母线的进线开关顶跳时,这台电机就应该加软启动器。我所见过的软件启动器有控制55KW、160KW、280KW
|
|
回复:与电机无关,与电流有关
电机启动与变压器的容量有关吧!我们是这样做的,如果这个变压器是轻载<额定30%,50kw以下都是直接启动,50-80才是星三角启动,比这更的才是软启动或者是变频!
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
我觉得大电机都可以加,我曾用过在一个1.5KW的电机上用过软启动来控制泵的启动.
|
|
回复:1.5KW的电机上用软启动来控制泵的启动
哪是设计院或承包商为了获取更多的工程设计费或工程利润
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
没有规定22KW,需加软启动器;到底多大要加,需要计算;主要跟变压器的容量有关,请找一找工厂供电的书看看就知道了。
WNS
|
|
回复:1.5kw的电机用软启动器!是你瞎说,还是我看错了!
|
|
|