注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·如何消除油阀的电磁干扰,请教!
·电机工作制的分类(9类)介绍
·LENZE GDC软件与变频器通信电缆制作图
·选用自藕降压启动还是星三角启动
·软启动控制类型
·直接转矩控制的理解
·用接近开关测量辊道速度,可以吗?
·光栅尺或光电编码器在定位控制中的优劣?
更多..
张先生工控博客
工程师
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·山社步进马达使用时应注意的事项
·减速电机基本知识
·西门子G110 如何进行通讯
·国内高压变频器现状
·日立JS700的故障代码
·关于变频器报过流故障的几点说明
·西门子M440变频器A0922报警
· 降低变频设备维护风险――看法几点
·三菱变频器无故障但不启动
·变频液压技术的发展及研究综述
·带钢热连轧生产线自动控制系统
·交流伺服电机在水轮机调速器中的应用
·CIM和CIMS的基本概念
·变频调速改造一例
求职:现场调试(中技、其他)
求职:产品销售(大学专科、在校大学生)
求职:电气维护(中技、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
请问,西门子变频器用485通讯,会有很强的干扰么?如何避免干扰?用检测软件检测,显示干扰数据为FF(十六进制)字符。强烈的干扰造成,一旦变频器启动(26台),控制端就会失去控制作用。哪位大师原先有过这种经验的,还望帮忙。
以下是关于《用485通讯控制26台西门子变频器,为什么会有很强的干扰?》论题的回复(共13篇)
回复时间:2003/6/13 13:23:00
支持(1138) | 反对(1227)
回复:土人,用西门子普通变频器来组网 老弟,不知怎么说你好。现在西门子除了工程型以外其他变频器还能用吗,那么高的故障率。西门子变频器的那么烂的载波控制方式、无任何直流电抗,RF滤波的防护能不干扰吗。 首先检查所有的变频器,PLC、通讯电缆屏蔽接地。调整变频器载波频率。
老弟,不知怎么说你好。现在西门子除了工程型以外其他变频器还能用吗,那么高的故障率。西门子变频器的那么烂的载波控制方式、无任何直流电抗,RF滤波的防护能不干扰吗。 首先检查所有的变频器,PLC、通讯电缆屏蔽接地。调整变频器载波频率。
回复时间:2003/6/13 21:23:00
支持(1174) | 反对(1017)
回复:由于首次使用西门子变频器,还不知道怎么调整载波频率 请问载波频率怎么设定,其产生的干扰是怎么产生的?还望会解答。
请问载波频率怎么设定,其产生的干扰是怎么产生的?还望会解答。
回复时间:2003/6/14 10:29:00
支持(930) | 反对(921)
回复:好办,先告诉我你使用西门子哪个系列变频器 关于载波干扰问题,主要体现在辐射干扰上。为什么很多文章里提到变频器对外干扰问题,其实干扰主要分为传导干扰与辐射干扰两种。变频器的逆变原理我想也不用我多说了,载波实际上就是IGBT的开关频率。载波频率越高,变频器波形就越好,但奇次谐波含量就越多那么他对外部仪器仪表的干扰就越大。反之亦然。多台变频器运行时对外干扰可想而知,你在采用通讯时一定要注意,各设备的接地、布线等基本问题。
关于载波干扰问题,主要体现在辐射干扰上。回复时间:2003/6/14 15:17:00
支持(985) | 反对(1662)
回复:多谢你的讲解,我的变频器型号是MICROMASTER 420 E-STAND(VERSION)(经济型) 你看可以么,这种变频器应该怎么设置,才能让干扰最小呢? 多谢你的帮助。
你看可以么,这种变频器应该怎么设置,才能让干扰最小呢? 多谢你的帮助。
回复时间:2008/1/8 11:14:00
支持(973) | 反对(1052)
谢谢.
回复时间:2008/11/9 20:58:00
支持(909) | 反对(1226)
大有收获呀.只讲深点好!
回复时间:2009/6/12 10:52:00
支持(1133) | 反对(1090)
楼是老大,MM440载波频率参数是好多
回复时间:2009/7/29 17:20:00
支持(998) | 反对(1801)
26台变频器组网居然没有完善的防干扰措施?顺便想问下西门子的故障率有多少?怎么计算故障率的?
回复时间:2009/12/31 10:53:00
支持(867) | 反对(863)
学习了
回复时间:2011/4/23 1:23:00
支持(1049) | 反对(1104)
学习中
回复时间:2011/6/23 21:01:00
支持(980) | 反对(913)
回复时间:2012/12/8 18:52:00
支持(808) | 反对(792)
学习了!
回复时间:2016/3/24 14:28:00
支持(735) | 反对(641)
如果现在的网无法更改的话,就采取一些防干扰措施吧。比如变频器的输入端采用输入滤波器,输出端采用输出滤波器。接地良好。变频器的输出电缆采用专用变频电缆。通讯线采用多层屏蔽电缆等。希望可以帮到你
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
Baldor SSB
Baldor BSM
意大利Motor P
Baldor FMH
Copley驱动器A
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳