用485通讯控制26台西门子变频器,为什么会有很强的干扰? [10737] |
请问,西门子变频器用485通讯,会有很强的干扰么?如何避免干扰?用检测软件检测,显示干扰数据为FF(十六进制)字符。强烈的干扰造成,一旦变频器启动(26台),控制端就会失去控制作用。哪位大师原先有过这种经验的,还望帮忙。 |
|
以下是关于《用485通讯控制26台西门子变频器,为什么会有很强的干扰?》论题的回复(共13篇) |
回复:土人,用西门子普通变频器来组网
老弟,不知怎么说你好。现在西门子除了工程型以外其他变频器还能用吗,那么高的故障率。西门子变频器的那么烂的载波控制方式、无任何直流电抗,RF滤波的防护能不干扰吗。
首先检查所有的变频器,PLC、通讯电缆屏蔽接地。调整变频器载波频率。
|
|
回复:由于首次使用西门子变频器,还不知道怎么调整载波频率
请问载波频率怎么设定,其产生的干扰是怎么产生的?还望会解答。
|
|
回复:好办,先告诉我你使用西门子哪个系列变频器
关于载波干扰问题,主要体现在辐射干扰上。为什么很多文章里提到变频器对外干扰问题,其实干扰主要分为传导干扰与辐射干扰两种。变频器的逆变原理我想也不用我多说了,载波实际上就是IGBT的开关频率。载波频率越高,变频器波形就越好,但奇次谐波含量就越多那么他对外部仪器仪表的干扰就越大。反之亦然。多台变频器运行时对外干扰可想而知,你在采用通讯时一定要注意,各设备的接地、布线等基本问题。
|
|
回复:多谢你的讲解,我的变频器型号是MICROMASTER 420 E-STAND(VERSION)(经济型)
你看可以么,这种变频器应该怎么设置,才能让干扰最小呢?
多谢你的帮助。
|
|
26台变频器组网居然没有完善的防干扰措施?顺便想问下西门子的故障率有多少?怎么计算故障率的?
|
|
如果现在的网无法更改的话,就采取一些防干扰措施吧。比如变频器的输入端采用输入滤波器,输出端采用输出滤波器。接地良好。变频器的输出电缆采用专用变频电缆。通讯线采用多层屏蔽电缆等。希望可以帮到你
|
|
|