说得简单点就是:PNP输出线是正极,NPN输出线是负极。
|
|
当初我也搞不懂该怎样接线,为安全起见,用继电器转接的(成本增加了),今天总算搞明白了,谢谢
|
|
三菱PLC只要把接近开关接到24V电源上输出接到I就可以了但接近开关选型要搞清
|
|
npn和PNP的传感器要和PLC的模块对应起来,PLC的模块有继电器的晶闸管的等,继电器的要看你的COM端是低电平还是高电平来接对应的传感器。。。。。。。。
|
|
那個PNP好象是有問題的,要根據PLC的內部結構來確定。
|
|
我用的是S7-200,我一般用PNP的,三线,按说明书接线,棕接+24VDC,黑直接进PLC,蓝线接0V,没有问题
|
|
这些问题,模拟电路里面说的很清楚,PLC上面用到的NPN和PNP基本是共射极放大电路里面的集电极输出,也就是通过基极控制集电极开关的通断,NPN集电极接到PLC的是低电平电流所以PLC的COM端接正,PNP反之,很简单的事情。
|
|
台湾第二品牌(autonics)...温控器,欢迎订购!价格合理!保修三年.
厦门奥通力自动化有限公司
电话:0592-5711144 传真:0592-5710444
邮箱:liaoxiulian888@163.com
诚信通:autolise
联系人:廖小姐
公司网址:www.autoli.com.cn
地址:厦门市湖里区海天路18号202室
|
|
我也谈谈我的理解,如有不对请指正。
PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。PNP输出是高电平,NPN输出的是低电平。