一台变频器拖多台电机,应该注意什么? [55091] |
一台变频器拖多台电机,应该注意什么?
单位多台电机,功率1.5kw,需要同时调速,速度一致,精度要求不高。不想用多台变频器,想用一台大功率的变频器拖动,请问,这种方案是否妥当,如果妥当,应该注意什么? |
|
以下是关于《一台变频器拖多台电机,应该注意什么?》论题的回复(共112篇,分8页显示) |
回复:应注意启动电流的大小,防止
假如是一个变频器带6个1.5KW的电机要怎么做啊?请问你有图纸吗?
3656155ZHANG@163.COM
谢谢你了
|
|
一台变频器拖多台电机时应该注意:
1.可以一拖多,但必须是用在平移机构.
2.控制方式必须为v/f, 不能用矢量控制.
3.变频器容量应>=电机容量,具体放量视负载特性而定.
4.每台电机应加热保护!
|
|
不过,太小的变频器不要一拖几,这样变频器容易烧掉。
|
|
我搞过一条风冷线,用的13台15KW电机,变频器用的西门子的200KW系列。效果还是不错的,外接电位器可实现多段调速,电机控制采用4台连动,可分段起停。有一点不好的地方就是电机固定频率频繁启动时,偶尔变频器封锁输出。
|
|
完全可以,不过要注意变频器的功率大于各电机总功率的1.1倍以上,还要注意不显电缆的长度,同时各电机要加保护
|
|
不过要注意变频器的功率大于各电机总功率的1.1倍以上,还要注意不显电缆的长度,同时各电机要加保护
|
|
电机参数一样的可以,但每台电机必须有各自过载、缺相保护,否则对变频器不利。
|
|
|