发表人:hoodbed |
发表时间:2005/9/22 18:32:00 |
|
|
本栏论题: |
一台变频器拖多台电机,应该注意什么? [55117] |
一台变频器拖多台电机,应该注意什么?
单位多台电机,功率1.5kw,需要同时调速,速度一致,精度要求不高。不想用多台变频器,想用一台大功率的变频器拖动,请问,这种方案是否妥当,如果妥当,应该注意什么? |
|
以下是关于《一台变频器拖多台电机,应该注意什么?》论题的回复(共112篇,分8页显示) |
一点问题没用 但需在每个电机输入侧加一个热过载继电器
|
|
一台变频器拖多台电机,应该注意什么?
注意控制方式,一台变频器拖多台电机不能用矢量控制方式,用线性v/f方式. 各个电机都要加热保护
|
|
我们单位很多地方都使用一台变频器拖多台电机,如连铸机中拉轿机,辊道等。每台电机都加装断路器保护。
|
|
1:变频器的的功率一定要大于所有电机的功率和
2:每台电机应单独做好相关的短路,接地,过载等措施,以便其中一台电机停了,不会影响其他电机的运行。
|
|
在此,谢谢大家对我提问题的回答和关注!希望我们互相学习,共同提高。谢谢了!
|
|
总结上面的帖子,貌似只有:电流均衡,单独保护,总功率,电流限制,再没了?
|
|
出了以上那些,还有:控制方式必须是V/F控制,电缆长度不能太长,还有,,,?
|
|
变频器功率要达到,避免小马拉大车,然后最好是多台电机型号一样,保证启动平滑,各台电机都要加过载保护,温度保护,缺相保护。
|
|
|