发表人:宏大家电 发表时间:2011/4/13 10:15:00  

 

 本栏论题: 冷芯机自动控制不工作现场维修  [1521]

    前天接到厂家电话急修,说一台冷芯机手动工作有效,自动状态不加砂.到现场一看,如工人说,加砂电器阀无输出,查所有传感器信号正常进行,怀疑程序有误,查正常工作,不得以只好查数据,加砂时间当前为本10秒,觉得有点过长,调到8秒,试机正常.结果分析;工人在操作过程中觉得砂加得越来越少,于是就加大加砂时间,从而超过设定时间,形成特殊故漳,再寻找加砂不满原因,发现加砂口半堵,清理后,加砂时间调到5秒,一切正常,维修完毕,并警告工人,设定参数不得随便调动.

以下是关于《冷芯机自动控制不工作现场维修》论题的回复(共1篇)

回复人:wxcheng 

 回复时间:2011/4/13 11:17:00

支持(365) | 反对(450)

 

    程序内加砂时间有上限要求时,工人输入数据超过上限数据时,系统应该进行提示或者继续执行修改前的数据。