注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·有关多点热电阻温度控制的问题
·有关自由口通讯的问题
·S7-200CN PLC编程常见问题
·concept编程: 计数器的使用
·请教高速计数器和普通计数器的区别
·S7-300 CPU315 2PN/DP有两个以太网口P1/P2,一个就够了,为什么要两个,另外一个如何用
·询问气开式调节阀和气关式调节阀的概念
·传感器的分类
更多..
太阳能照亮你的明天工控博客
技术员
·针对可靠性和产品性能指标,你信任和选用的国产PLC品牌?
·三菱系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·西门子系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·2013年最具影响力的工业自动化品牌?
·在自动化工程设计中需要PLC选型,你首选什么品牌?
·蓄热式马蹄焰玻璃池窑平剖面图
·工控机生产四大特征
·如何使用PLC开方
·浮法玻璃生产线模型图
·富氧燃烧速度
·流量测量方法和仪表的选择考虑因素(2)
·工控行业,苦海无边,不知道该为你加油!还是为你感怀!
·该如何指导下一代学好工控技术
·iFIX工控软件在大庆油田聚合物驱三次采油中的应用
·step7项目中符号表的操作
·太钢原料场皮带运料程控系统
·如何对PLC用户程序进行保护
·S7-200学习教程(英文版)(二十四)
·SIMATIC S7系统安装——S7-400的安装组件
·PLC在75t/h锅炉汽包水位控制中的应用
求职:工程设计(大学本科、技术员)
求职:工程设计(大学专科、工程师)
求职:部门主管(大学专科、其他)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
西门子PLC论坛分类
全部论题
PLC基础
PLC I/O接线
PLC编程
PLC网络通信
PLC应用
西门子PLC中模拟量地址PIW256与IW256有什么区别吗?
以下是关于《西门子PLC中模拟量地址PIW256与IW256有什么区别吗?》论题的回复(共13篇)
回复时间:2011/10/8 9:48:00
支持(774) | 反对(1425)
PIW256: 模拟量输入地址口,用于程序中读取模拟量(-27648~+27648) IW256: 程序默认数字量输入地址为256的状态字,也就是读取了从256. 0开始的16个位的数字量状态。
回复时间:2011/10/21 15:55:00
支持(910) | 反对(735)
不明后
回复时间:2011/11/14 22:42:00
支持(896) | 反对(715)
piw256是从PLC的模拟量模块读值.是读的一个通道的输入值. IW256是从PLC的开关量模块读值.读取的是从I256.0开始的16个输入点的状态.
回复时间:2012/10/16 14:50:00
支持(596) | 反对(637)
PIW连接模块的模拟量,但是像IW\VW\QW\MW都是内部的软元件,W代表是WORD
回复时间:2013/7/19 15:37:00
支持(819) | 反对(867)
PIW是直接读取数据。而IW是等系统刷新后读取数据的。
回复时间:2014/5/30 16:32:00
支持(812) | 反对(541)
PIW是立即读取,程序扫描到的时候马上读取,如果是IW的话,如果扫描到的时候数值发生变化,也会在下一个扫描周期才能读进来
回复时间:2014/6/24 10:47:00
支持(560) | 反对(830)
PIW是属于外设输入,IW是输入映像,PIW是直接从模块读取数据如模拟量输入模块,而IW是间接读取数字量输入模块状态,PLC先是将数字量的输入状态先存入至映像IO区,就是你说的IW,然后程序中从映像IO区中读取状态。IW区其实不是最实时的状态,他和实际模块上的状态有一定的延时,而PIW是实时的。西门子一般IO映像区只有128个字节
回复时间:2015/7/23 16:25:00
支持(560) | 反对(798)
学习了
回复时间:2016/4/23 10:19:00
支持(668) | 反对(950)
回复时间:2019/12/10 15:07:00
支持(415) | 反对(399)
今晚7点半,资深工程师为初学者解答入门阶段的学习方法,前500名免费 +v:jiatuplc
回复时间:2019/12/22 14:30:00
支持(435) | 反对(476)
回复时间:2020/5/27 11:08:00
支持(494) | 反对(958)
回复时间:2025/4/25 14:50:00
支持(188) | 反对(158)
学习了,应该就是模拟量和数字量的区别吧
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
T80系列编码器
MA20E磁栅数显
耐震压力表型号,规格
美国GALIL运动控
103H7822-0
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳