如何屏蔽PLC输入点? [17392] |
在工程中,需要PLC几个输入点不起作用,我如何编程?
|
|
以下是关于《如何屏蔽PLC输入点?》论题的回复(共35篇,分3页显示) |
回复:太简单了!
在程序的开头,用常闭触点复位输入点,
用复位指令
|
|
回复:能讲清楚点吗?
比如s7-200中输入点i0.0、i0.2如何屏蔽掉
|
|
回复:就是这样简单!程序和说明
LD SM0.0
R I0.1, 1
R I0.2, 1
说明:这段程序必须放在程序的网络1中。第二点,我用的条件是sm0.0,表明PLC开机,I0.1和I0.2
就屏蔽了。也可以加其他一些条件,比如时间
|
|
回复:太谢谢了
我用了,成功了,太谢谢changjiang
|
|
回复:对程序的质疑!
如果PLC程序在执行网络1以后的程序,i0.1和i0.2两个输入点还是闭合,怎么办?
|
|
回复:你对plc的工作原理缺乏基本的认识!!!
我告诉你吧!
plc的工作原理是对程序的不断循环的。循环一次为一个扫描周期。
plc的扫描周期基本三个阶段:plc输入点读入、程序扫描、plc输出点输出。
在我的程序中,网络1中只要复位输入点在plc的存储位,在这个扫描周期中,plc的输入点就不可能再影响plc的输入存储器,只能等到下一个扫描周期。
明白吗???
|
|
回复:ok!试了一下,成功了
ok!试了一下,成功了
|
|
回复:我试过了,非常成功! 非常感谢!
的确很简单.谢谢!
|
|
|