PLC通过PID调节方式时,必须用DA模块吗? [8568] |
|
以下是关于《PLC通过PID调节方式时,必须用DA模块吗?》论题的回复(共12篇) |
回复:用一个控制仪表就可以了
用一个控制仪表就可以了,何必浪费
|
|
回复:这要看执行机构,PID调节不是非要D/A,A/D倒是需要的
这要看执行机构,PID调节不是非要D/A,A/D倒是需要的
1、如果执行机构是接受模拟量调节,自然就需要D/A
2、如果执行机构是开关量的,比如:开、停、关。用PID调节,脉宽调制,也是非常常用的。
A/D是必须的,PID需要检测反馈,好像目前的检测都是模拟量,很少见过开关量的。
|
|
回复:A/D和D/A模块都可以不要
两种方案
1、采用模拟量脉冲转换模块,借用高速计数器实现A/D。采用脉冲模拟量转换模块,借用高速输出实现D/A。
2、用PLC通讯接口,和带有通讯功能模拟量输入/输出相连。
|
|
回复:想法不错,但无端增加了故障点,我认为没有必要
想法不错,但无端增加了故障点,我认为没有必要。
还是用模拟量输入点是最可靠的。
|
|
回复:谢谢!用固态继电器控制电炉的方案,请帮我分析一下
1、电炉120kw,固态继电器控制
2、想采用PID调节控制,如何做到精度要求
|
|
回复:输出/输入
输出用脉宽调制的方法,采用高速输出(或者定时器方式),数字量输出方式就可以。
输入我认为还是需要模拟量方式。
|
|
回复:A/D也可以做到不要,看你如何做,非常节省成本的方法。大家想不到吧
用PLC的高速计数器,大家不知道想到没想到
|
|
PID目前都是模拟的 没开关量还使用PID控制,开关量只需形成闭环就好,
|
|
根据你的系统具体需要而定,开关量、模拟量都可以。
如温控系统,热电阻输入,经过PID调节后,通过晶体管输出模块控制固态继电器即可。
|
|
A/D是必须的,PID需要检测反馈,好像目前的检测都是模拟量,
|
|
|