发表人:安宏PLC |
发表时间:2011/11/14 9:10:00 |
|
|
本栏论题: |
永宏PLC模拟量输出特性 [1741] |
一、模拟量输出模块
可以利用模块内的跳线设定来规划模拟量输出信号的类型及其振幅(跳线方法参见各模块说明书),此外还可设定输出码格式为单极性或双极性,这样可使信号与数码的关系更符合习惯。在安全防护方面当 CPU 超过 0.5 秒还没对模块进行存取时会自动变为零输出,即变为 0V( 当输出设为电压信号 ) 或 0mA( 当输出设为电流信号 ) 。
分辨率: 14 位
数模转换值: -8192 ~ +8191( 双极性 ) 或 0 ~ 16383( 单极性 )
输出信号类型:
1. 电压:
双极性: -10 ~ 10V , -5 ~ 5V
单极性: 0 ~ 10V , 0 ~ 5V
2. 电流:
双极性: -20 ~ 20mA , -10mA ~ 10mA
单极性: 0 ~ 20mA , 0 ~ 10mA
最大分解能力: 0.3mV( 电压 ) 、 0.61 μ A( 电流 )
输出点编号是由最靠近 PLC 主机的模块算起,依序编号为 CH0 ~ CH63 共 64 个输出点,分别对应到 PLC 内部的数值输入缓存器( OR 缓存器) R3904 ~ R3967 , WinProladder 在与 PLC 联机后会自动检测并配置缓存器。
二、模拟量扩充卡
在安全防护方面当 CPU 超过 0.5 秒还没对模块进行存取时会自动变为零输出,即变为 0V( 当输出设为电压信号 ) 或 0mA( 当输出设为电流信号 ) 。
分辨率: 12 位,以 14 位表示
模拟量输出信号的类型是依配线位置来决定的
数模转换值: 0 ~ 16380
输出信号类型:
1. 电压:
单极性: 0 ~ 10V
2. 电流:
单极性: 0 ~ 20mA
最大分解能力: 2.44mV( 电压 ) 、 4.88 μ A( 电流 )
输出点占用特殊寄存器: D4076 ~ D4077 , WinProladder 在与 PLC 联机后亦会自动检测并配置缓存器。
三、模拟量模块(扩充卡)型号
1.FBs-6AD : 6 通道模拟量输入;
2. FBs-4A2D : 4 通道模拟量输入 /2 通道模拟量输出;
3. FBs-4DA : 4 通道模拟量输出;
4. FBs-2DA : 2 通道模拟量输出;
5. FBs-B4AD : 4 通道模拟量输入;
6. FBs-B2DA : 2 通道模拟量输出;
7. FBs-B2A1D : 2 通道模拟量输入 /1 通道模拟量输出;
|
|
以下是关于《永宏PLC模拟量输出特性》论题的回复(共1篇) |
|