    一、模拟量输出模块
    可以利用模块内的跳线设定来规划模拟量输出信号的类型及其振幅(跳线方法参见各模块说明书),此外还可设定输出码格式为单极性或双极性,这样可使信号与数码的关系更符合习惯。在安全防护方面当 CPU 超过 0.5 秒还没对模块进行存取时会自动变为零输出,即变为 0V( 当输出设为电压信号 ) 或 0mA( 当输出设为电流信号 ) 。
    分辨率: 14 位
    数模转换值: -8192 ~ +8191( 双极性 ) 或 0 ~ 16383( 单极性 )
    输出信号类型:
    1. 电压:
    双极性: -10 ~ 10V , -5 ~ 5V
    单极性: 0 ~ 10V , 0 ~ 5V
    2. 电流:
    双极性: -20 ~ 20mA , -10mA ~ 10mA
    单极性: 0 ~ 20mA , 0 ~ 10mA
    最大分解能力: 0.3mV( 电压 ) 、 0.61 μ A( 电流 )
    输出点编号是由最靠近 PLC 主机的模块算起,依序编号为 CH0 ~ CH63 共 64 个输出点,分别对应到 PLC 内部的数值输入缓存器( OR 缓存器) R3904 ~ R3967 , WinProladder 在与 PLC 联机后会自动检测并配置缓存器。
    二、模拟量扩充卡
    在安全防护方面当 CPU 超过 0.5 秒还没对模块进行存取时会自动变为零输出,即变为 0V( 当输出设为电压信号 ) 或 0mA( 当输出设为电流信号 ) 。
    分辨率: 12 位,以 14 位表示
    模拟量输出信号的类型是依配线位置来决定的
    数模转换值: 0 ~ 16380
    输出信号类型:
    1. 电压:
    单极性: 0 ~ 10V
    2. 电流:
    单极性: 0 ~ 20mA
    最大分解能力: 2.44mV( 电压 ) 、 4.88 μ A( 电流 )
    输出点占用特殊寄存器: D4076 ~ D4077 , WinProladder 在与 PLC 联机后亦会自动检测并配置缓存器。
    三、模拟量模块(扩充卡)型号
    1.FBs-6AD : 6 通道模拟量输入;
    2. FBs-4A2D : 4 通道模拟量输入 /2 通道模拟量输出;
    3. FBs-4DA : 4 通道模拟量输出;
    4. FBs-2DA : 2 通道模拟量输出;
    5. FBs-B4AD : 4 通道模拟量输入;
    6. FBs-B2DA : 2 通道模拟量输出;
    7. FBs-B2A1D : 2 通道模拟量输入 /1 通道模拟量输出;
   

以下是关于《永宏PLC模拟量输出特性》论题的回复(共1篇)

回复人:KDLCSL 

 回复时间:2012/10/16 8:02:00

支持(383) | 反对(281)

 

    看看

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳