热电偶是k分度号,0-1000摄氏度, 温变是0-900摄氏度两线制24v电源, 测量的反馈电流为4.8ma 《 计算温度为45摄氏度》 plc端子处测的也是4.8ma。 plc : AI模块式新的, AI模块上的那个小黑方块也是在:D:《黑方块里有A B C D,那个不知道叫什么》的位置, 中控过程量是0-27468 变量时0--900, 可为什么中控显示温度为1024摄氏度呢?
还有压力的, 这个也是和上面的温度在以一个AI模块里, 压变是-600--0pa的, 测量反馈电流为20ma 应该是0pa,可是中控显示-650pa 中控的过程量是0-27648 变量是《负》-600--0 我本以为模块坏了,换了一个新的也不行。 求高手帮忙指点指点, 还有中控画面数字老是出现虚画面,就是那种数字很模糊,而且有时看不到备妥,pc站上有备妥。 |