注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- PLC论坛 -- 西门子PLC论坛 -- PLC基础

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:DADKELI 发表时间:2013/2/5 11:20:00  

 

 本栏论题: S7-PLCSIM V5.4对WINCC V6.2的仿真  [3772]

    一、 MPI网的仿真
    1、 PC/PG端口选择:STEP7选PLCSIM(MPI),WINCC选MPI(Wincc)――>PLCSIM(MPI)。
    2、 先在STEP7V5.4软件编好控制程序。
    3、 打开S7-PLCSIMV5.4软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项,点第二个选项,选择打开STEP7V5.4程序的项目。
    4、 下载程序并运行。
    5、 打开WINCC V6.2并新建项目,在变量管理添加新的驱动程序,选....S7...的,然后在MPI新建连接,在属性里把插槽号改为2,在MPI上点击右键――>系统参数――>单元――>在逻辑设备项选择“PLCSIM(MPI)”。
    6、 新建变量并编辑画面,然后保存运行。(和6.0的版本一样)
   
    二、 TCP/IP网的仿真
    1、 PC/PG端口选择:STEP7选PLCSIM(RFC 1006),WINCC选CP_I2_1:――>PLCSIM(RFC 1006)。
    2、 先在STEP7V5.4软件组态硬件(要有CP343-1并填入IP地址)并编好控制程序。
    3、 打开S7-PLCSIMV5.4软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项,点第二个选项,选择打开STEP7V5.4程序的项目。
    4、 下载程序并运行。
    5、 打开WINCC V6.2并新建项目,在变量管理添加新的驱动程序,选....S7...的,然后在TCP/IP新建连接(记得填入STEP7组态时的IP地址),更改插槽号为2。在TCP/IP上点击右键――>系统参数――>单元――>在逻辑设备项选择“CP_I2_1:”。
    6、 新建变量并编辑画面,然后保存运行。(和6.0的版本一样)
   
    三、 PROFIBUS网的仿真
    1、 PG/PC接口选择:STEP7选择S7ONINE(STEP7)――>PLCSIM(PROFIBUS),WINCC选CP_I2_1:――>PLCSIM(PROFIBUS)。
    2、 WINCC中在PROFIBUS新建连接,然后进入PROFIBUS的系统参数――>单元――>逻辑设备名称选:PLCSIM(PROFIBUS)。
    其它和MPI及TCP/IP的仿真一样。

以下是关于《S7-PLCSIM V5.4对WINCC V6.2的仿真》论题的回复(共2篇)

回复人:xuxpmidea 

 回复时间:2013/7/30 19:39:00

支持(621) | 反对(675)

 

    嘿嘿,正要学习,谢谢咯

回复人:sgyxlok 

 回复时间:2016/11/16 9:22:00

支持(630) | 反对(687)

 

    学习了!谢谢!!
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳