发表人:jucaojing 发表时间:2012/9/20 15:46:00  

 

 本栏论题: koyo PLC软件常见问答(FAQ)  [2448]

    1、 软件序列号如何得到?
    说明:到当地的办事处获取。
   
    2、 Directsoft软件编程如何将输入输出X,Y改为I,Q?
   
    说明:到WINDOWS目录里把DS400.INI中的[DATA SETS]里的两个0改为1就好了。
   
    3、 在DirectSOFT 5.0怎么查看SE-22的程序?
   
    说明:SE-22的软件s-21P,只能够用SR/SE系统.
   
    4、 sn系列是否能用s-10HP的编程器?
   
    说明:不能使用S-10HP,建议购买S-100HP。
   
    5、 S-200HP编程器都支持那些PLC?
   
    说明: SM SN SH SZ系列PLC.
   
    6、 用PLC是SH1-48R1,但是用的编程软件里面没有SH系列的类型,应该怎么选择?
   
    说明:由于DirectSOFT 软件是日本光洋电子的全资公司美国ADC开发的,SN系列暂时还没有加入列表中,套用的是SU-6M,所以请选择SU-6M,或直接由该软件直接自动匹配.
   
    7、 组态王如何与SU6B(M)通讯?在组态王中,如果想读取I0的状态,如何组态?
   
    说明: 组态王内置了KOYO SU的驱动。你先建立一个设备,设备类型当然是华光的PLC了。然后建立你要读些的变量,类型是离散I/O(对I/O组态),指明变量对应的地址(如:I0),然后在组态王画面里可以通过指示灯等控件来读取你刚才定义的变量。
   
    8、 为什么dirsoft2.3——4.0都不能安装,显示都是同一个错误。弹出对话框标题" 16位windows子程序"。对话框内容是“config.nt.不适于运行MS-DOS与Microsoft windows应用程序,选择关闭中止运行程序”。
   
    说明: 这个错误,应该是解压缩过程中出错导致的,请检查你的杀毒软件版本。关杀闭毒软件后重新运行DSP_40B.exe 试试看。
   
    9、 光洋的S机是不是只能用梯形图编写?指令表和级式指令是不是只能用梯形图转化? 还有在梯形图中,并联触电怎么输入?
   
    说明: 你也可以用手持编程器进行编写。并联的话按住CTRL+↓就可以了。
   
    10、 线圈里面有个s 是不是置位 。线圈里面有个0s是不是复位。
   
    说明: 线圈里面有个s 是置位的意思。线圈里面有个os是接通单个扫描周期指SET OUT RST。
   
    11、 用中断和级式语言到底有什么好?
   
    说明: 级式语言编写的程序结构清晰,并可以缩短PLC的扫描时间。
   
    12、 下载自己的梯形图不能下载了?
   
    说明: 要把编制好的程序下载到PLC中,需要把PLC上的运行开关打到TERM位置,否则PLC无法与计算机、编程器等通讯。
   
    13、 PLC执行程序时,进入一个级后若没有执行跳到其它级的语句,是不是就循环执行该级,直到执行跳出该级的语句?可不可以这样多次使用一个级,程序中任何地方需要执行该级时跳到该级,后返回指定地方?
   
    说明: 最基本的PLC程序的执行方式是循环扫描,级式程序也是循环扫描的。系统在执行级式程序时,是按照地址的先后次序来执行该程序。每个级有一个级号(用ISG/SG定义),系统在扫描到某个级时,如果该级号成立,则扫描执行该级中的逻辑程序;如果不成立,则跳过该级,扫描下一个级。所以,如果进入某个级后,没用有JMP/NJMP/RST等指令对该级的复位,则该级在每一次的扫描中都执行。从时序上来看,级式程序不改变程序语句执行的先后次序,它只是控制在每一个扫描中是否对某个级进行处理。如果要实现在程序中级的多次调用,请使用级块处理BREQ /BSTART/BEND等.
   
    14、 SR-20可以使用 DirectSoft32编程吗?DirectSoft32新建工程的时候没有这个型号选项,是不是不支持?不支持的话该用什么软件呢?
   
    说明: SR-20是光洋公司早期的PLC产品,DIRECTSOFT不支持该种类型的PLC,你只能用手持式编程器R-21P对其进行编程(据我所知,在国内,光洋公司从来没有推出过SR-20的计算机编程软件工具)。当然,如果你配上一个通讯单元(价格很贵,要6000元左右),用早期的TISOFT软件(主要在美国推广),是可以对其进行编程的。但目前TISOFT软件是很难找得到了。
   
    15、 和PLC通信上可以把程序从PLC 中读出来,可是写入不了,故障为OUTPUTWINDOWS 错误,为什么?
   
    说明: 查看PLC动作模式选择开关,是否处于TERM模式.
   
    16、 怎样才能把SH-64RPLC的程序全部拷入S-20P-EX编程器的EEPROM内。
   
    说明: 没有可以直接转换的办法。只能通过人工的办法将其翻译过来!
   
    17、 用D2-HPP编程器编写数据读入,读出指令,但好像不能写进去,我用的是SZ-4 CPU。是否是编程器与CPU里面的指令不一样。
   
    说明: 请检查一下PLC的运行模式开关是否置于TERM位置,要修改程序,请把PLC 置于TERM-STOP模式;在TERM-RUN模式下,可以修改数据,但如果程序中也改变了同样地址处的数据,则你就观察不到修改的结果值。
   
    18、 想将DL350数据在上位机上做时时监控怎么实现,需要哪些软件?KOYO还需提供那些软件或说明?
   
    说明: 可以参考CCM协议自己动手写通讯程序,也可以用光洋的DDE。
   
    19、 我安装了DS5.0软件,打开后发现其中的输入/输出用X,Y表示,如何把它转化到光洋目前使用的I,Q表示上来?
   
    说明: 安装好DS5.0系统后,在PC系统[盘下的WINDOWS目录下,找到并打开一个DS500.INI的文件(注意:对于DS4.*版本,该文件名为DS400.INI;对于DS3.*版本, 该文件名为DS300.INI),在文件中相对后面的地方,找到以下内容。
    [Data Sets] Elements=0 Mnemonics=0
    把它改成[Data Sets] Elements=1 Mnemonics=1
    把该文件存盘后重新启动DS软件,OK现在的表示就是I,Q,R啦。如果要返回X,Y表示,再把上面的赋值改为0即可!
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳