发表人:tsyhust 发表时间:2005/10/3 17:09:00  

 

 本栏论题: 请教高手:PID一定要用中断才可以调用吗?  [4792]

    我用的PLC是S7-226.需要四路加热回路,就要四路PID控制,但是这款PLC只能有两个时间中断,于是我想采用时间定时器调用PID子程序调用的方式,但是这样一来,PID程序根本就不执行了,自己实在没有办法了,请教高手指点.

以下是关于《请教高手:PID一定要用中断才可以调用吗?》论题的回复(共4篇)

回复人:tsyhust 

 回复时间:2005/10/4 9:31:00

支持(475) | 反对(726)

 

    回复:谢谢大家!!!!

    谢谢大家!!!!

回复人:fc007 

 回复时间:2005/10/3 22:53:00

支持(664) | 反对(550)

 

    回复:没有必要定时中断,也没有必要定时器

    没有必要定时中断,也没有必要定时器。每次扫描,数据循环一次即可。

回复人:nnlyf123 

 回复时间:2005/10/3 20:07:00

支持(468) | 反对(652)

 

    回复:200系列能实现8路PID

    循环方式,8路。
    一个定时中断即可。定时器也可以

回复人:glenxu 

 回复时间:2014/8/28 13:39:00

支持(486) | 反对(706)

 

    PID定时中断方式用在对快速系统的控制,例如控制过程在5-30秒内完成,否则没有必要,正常调用或主程序循环调用能满足需要。