PLC的多点温度控制系统 [8691] |
请问各位大仙:
有没有关于”PLC的多点温度控制系统“方面的论文?快告诉我。
特地求教!!先谢过了!!
twinsyang@sina.com <twinsyang@sina.com> |
|
以下是关于《PLC的多点温度控制系统》论题的回复(共13篇) |
回复:PLC的多点温度控制系统
可循环输入各点,只占用一个模拟量端口输入,用一个显示表每隔一段时间显示一点的温度.
|
|
回复:一个PLC模拟量输入口,如何多点循环监测?不太可能吧!
|
|
回复:一个PLC模拟量输入口,如何多点循环监测?不太可能吧!
用高灵敏度继电器按时间循环切换各输入传感器,在使用该点时想法解决显示为某个传感器的感应温度.如配合人机界面在触摸屏上显示,效果更好.我厂日本设备有这样得例子.
|
|
回复:to zjd,你的方法占用的数字输出点太多了,有更好的方法吗?
|
|
回复:to zjd,你的方法占用的数字输出点太多了,有更好的方法吗?
用4个输出点的BCD码的形式,在外部组合,可以监控16个温度点
|
|
回复:外加时钟电路,只需要一个输入点和一个输出点即可
|
|
回复:外加时钟电路,只需要一个输入点和一个输出点即可
如使用人机界面,则一个输出点也不用.如要节省资金,用温控器好了.
|
|
回复:加个人机界面,怎么可能不需要输入输出点呢?一样的!
|
|
回复:PLC的多点温度控制系统
用PLC实现多点控制太贵了,最好采用一般的仪表控制
|
|
回复:能说的具体点吗?你的多点是指什么多点?
能说的具体点吗?你的多点是指什么多点?
|
|
http://www.whcljd.com/
三菱plc 触摸屏 变频器 软件下载,101列子。维修学习,经验学习,产品询价,都可以到我网站看看。花您2分钟,学习一下一个山东电工的一些经验。