 本栏论题: 变压器事故跳闸的处理原则  [1294]

    变压器事故跳闸的处理原则是:
   
    (1)检查相关设备有无过负荷问题。
   
    (2)若主保护(瓦斯、差动)动作,未查明原因消除故障前不得送电。
   
    (3)如只是过流保护(或低压过流)动作,检查主变压器无问题可以送电。
   
    (4)装有重合闸的变压器,跳闸后重合不成功,应检查设备后再考虑送电。
   
    (5)有备用变压器或备用电源自动投入的变电站,当运行变压器跳闸时应先起用备用变压器或备用电源,然后再检查跳闸的变压器。
   
    (6)如因线路故障,保护越级动作引起变压器跳闸,则故障线路开关断开后,可立即恢复变压器运行。
   