发表人:lishenhua65 发表时间:2013/2/22 10:44:00  

 

 本栏论题: 西门子SM331模拟量输入模块如何与4线制或3线线制RTD热电阻连接?  [8869]

    一个RTD传感器(4线连接方式)是怎样连接到下列模拟量输入模块的:
    SM331 6ES7 331-1KF00-0AB0
    SM331 6ES7 331-1KF01-0AB0
    SM331 6ES7 331-1KF02-0AB0
    SM331 6ES7 331-7KF00-0AB0
    SM331 6ES7 331-7KF01-0AB0
    SM331 6ES7 331-7KF02-0AB0
    SM331 6ES7 331-7KB02-0AB0
    SM331 6ES7 331-7PF00-0AB0
    SM331 6ES7 331-7PF01-0AB0
    对于模块 SM331 6ES7 331-1KF00-0AB0, SM331 6ES7 331-1KF01-0AB0 和 SM331 6ES7 331-1KF02-0AB0来说,仅仅能够使用三线式连接方式连接传感器,但是这并不意味着不能够连接四线式传感器,这时传感器的第四根导线不连接。四线式传感器的连接方法,如图1所示:
   

西门子SM331模拟量输入模块如何与4线制或3线线制RTD热电阻连接?


    图1、三线连接方式
   
    请注意这种方式下传感器的第4管脚和SM331模拟量输入模块的I+输入保持失效状态,I+输入管脚在测量电流模式下必须使用。
   
    对于模块 6ES7331-7KF0.-0AB0 和 6ES7331-7PF0.-0AB0 来说,仅仅能够使用四线式连接方式连接四线制传感器,如图2所示:
   

西门子SM331模拟量输入模块如何与4线制或3线线制RTD热电阻连接?


    图2、 四线连接方式
   
    注意
    在4线制和3线制传感器连接6ES7331-7PF0.-0AB0模块时,通过端子IC+ 和IC提供恒流源用于补偿电压测量回路的压降。为了使补偿正常的工作,电缆的电阻不能超过20欧姆。

以下是关于《西门子SM331模拟量输入模块如何与4线制或3线线制RTD热电阻连接?》论题的回复(共1篇)

回复人:LG5088 

 回复时间:2015/6/6 15:52:00

支持(323) | 反对(505)

 

    说明书印制错误