一个RTD传感器(4线连接方式)是怎样连接到下列模拟量输入模块的:
SM331 6ES7 331-1KF00-0AB0
SM331 6ES7 331-1KF01-0AB0
SM331 6ES7 331-1KF02-0AB0
SM331 6ES7 331-7KF00-0AB0
SM331 6ES7 331-7KF01-0AB0
SM331 6ES7 331-7KF02-0AB0
SM331 6ES7 331-7KB02-0AB0
SM331 6ES7 331-7PF00-0AB0
SM331 6ES7 331-7PF01-0AB0
对于模块 SM331 6ES7 331-1KF00-0AB0, SM331 6ES7 331-1KF01-0AB0 和 SM331 6ES7 331-1KF02-0AB0来说,仅仅能够使用三线式连接方式连接传感器,但是这并不意味着不能够连接四线式传感器,这时传感器的第四根导线不连接。四线式传感器的连接方法,如图1所示:

图1、三线连接方式
请注意这种方式下传感器的第4管脚和SM331模拟量输入模块的I+输入保持失效状态,I+输入管脚在测量电流模式下必须使用。
对于模块 6ES7331-7KF0.-0AB0 和 6ES7331-7PF0.-0AB0 来说,仅仅能够使用四线式连接方式连接四线制传感器,如图2所示:

图2、 四线连接方式
注意
在4线制和3线制传感器连接6ES7331-7PF0.-0AB0模块时,通过端子IC+ 和IC提供恒流源用于补偿电压测量回路的压降。为了使补偿正常的工作,电缆的电阻不能超过20欧姆。 |