    由于的安装涉及了一些接线和调试问题,尤其是三相控制器,涉及到的问题就更多,本章侧重于介绍三相控制器的调试,请安装调试人员在调试前参考阅读此章。
   
    1、检查控制器
    1)检查控制器因运输的影响是否有撞伤,损坏现象。如有明显的损伤,请与我公司联系。
    2)打开控制器的面板,检查因运输的影响而是否有导线送动,脱落现象,并且用螺丝刀紧固所有的接线端子螺丝。
    3)翻开控制板,检查铜排与可控硅模块相连的螺丝是否松动,并紧固螺丝。
   
    2、检查变压器
   
    对于变压器一次侧调压的应用场合,在使用前简单检查变压器。
    1)断开变压器原边和副边的联机,用万用表检查变压器原边对副边,原边对地,副边对地的电阻都应不小于1M欧。
    2)检查变压器的夹紧螺丝是否松动,硅刚片是否松动现象,并紧固螺栓。
   
    3、检查负载
   
    1)断开电源与炉膛内负载的联机,用万用表测量发热丝对地的电阻是否符合要求。一旦其中有两点对地短路,轻则引起三相电流电压不平蘅,出现过流报警,重则引起控制器损坏。
    2)检查炉膛内发热丝是否有断开或松动。
    3)当发热丝对地的电阻符合要求后,方可与变压器副边相连,并且紧固螺栓。若螺栓松动引起接触不良也可引起控制器损坏。
   
    4、轻载实验
   
    连接控制器的输入电源线,断开控制器与负载的联机,用三只60W/220V的灯泡作假负载,三只灯泡呈星形连接(无需引出中心线),分别接到控制器的输出端。用我公司提供的附件5K欧电位器接成手动控制方式。接通电源,做以下检查:
   
    对于P系列SCR电力控制器
    ●查看控制板上相序判别氖灯是否亮(三相),风扇工作是否正常。
    若相序判别灯不亮,风扇不转,请按以下步骤检查:
    1)检查控制器的输入电压R-S-T电压是否正常,若正常,再检查三相相序是否接错,互调两条电源线,直到相序判别灯亮为止。
    2)在主回路电源进线处,有一条电源线(单相)或三条电源线(三相)引到控制器的控制板上电源
    上,看接线是否脱落。
    3)检查控制板上电源变压器是否损坏。电源变压器原边或副边开路或短路,停电后可检查原边线圈、副边线圈的电阻值是否正常。正常时原边在700欧左右,副边5-10欧。如损坏请与生产厂方联系。
    4)风扇工作不正常请检查风扇电源联机是否正确。控制器出厂时,已经接好电源线,请打开主机,看联机是否松动。
   
    ●调节手动电位器,输出电压U、V、W两相间的电压应在0-98%输入电压内连续可调,并能稳定在任意值。
    若控制器输出电压不随控制信号的变化而变化,请作以下检查:
   
    现象1:调节手动电位器时,控制器无电压输出。
    1)检查控制器输入端R、S、T电压应为3×380V±10%。
    2)检查手动电位器(5K)接线是否正确,请按手动控制方式正确接线。
    3)检查灯炮的联机是否开路或内部是否开路,停电后检查控制器输出端电阻(带负载)任意两相应一致。
    4)控制电路板损坏,有手动调节的控制信号,无触发可控硅的触发信号。检测方法:当电位器调节至最大时,电位器抽头端对信号地之间的直流电压应在5V左右,用万用表直流电压挡测量G1与K1,•••,G6与K6之间电压在1.5VDC之间,如果没有触发电压信号,则可能是控制板故障,如损坏请与我公司联系。
   
    现象2:控制器的输出电压不受手动电位器的控制,始终有输出电压或最大输出电压。
    1)检查手动电位器(5K)接线是否正确及电位器是否损坏。手动电位器抽头端对信号地之间的直流电压应在0-5V连续可调,如果不能连续可调,则可能是接线错误或电位器损坏。
    2)控制电路板损坏。有手动调节的控制信号,但触发可控硅的触发信号不随手动电位器的控制信号变化而变化。检测方法:当电位器调节使输入在0-5VDC变化时,用万用表直流电压文件测量G1与K1,•••,G6与K6之间电压在0-1.5VDC变化,如果电压信号稳定在较大值不变,导致控制器始终有电压输出,则可能是控制电路板故障。如损坏请与我公司联系。
    3)可控硅损坏。可控硅损坏一般为阴极与阳极通路。检测方法:停电后,用万用表奥姆档测量R与U,S与V,T与W之间的阻值都应不小于10MΩ才属正常。如阻值为零,则可控硅损坏。如损坏请与我公司联系。
   
    现象3:控制器的输出电压可由手动电位器控制,但控制器(三相)的输出电压三相不平衡。
    1)控制器输入端R-S-T三相电网间电压不平衡,可引起控制器的输出电压不平衡。其输出电压不平衡比例与电网电压不平衡比例相接近。
    2)三相负载(灯泡)阻值不平衡,可引起控制器输出电压不平衡。检测办法:检查三只灯泡的功率应一致,停电后直接用万用表奥姆档测量U、V、W之间的阻值应一致。
    3)控制电路板损坏。控制电路板的六组触发输出信号有一组或几组无法触发信号,可引起六组可控硅一组或几组未导通,导致控制器输出电压不平衡。测量方法:当电位器调节至最大时(电位器中间抽头与地的电压在5V左右),用万用表直流电压文件测量G1与K1,•••,G6与K6之间电压1.5VDC左右,并且六组电压信号基本一致。如果有一组或几组无触发信号或相比较后差别过半,则有可能控制电路板故障。另一种方法是:直接用万用表直流电压500V文件测量控制器的输出端U-V-W的直流电压,正常时应小于±3V,不正常时应大于±100V以上。此种情况请与我公司联系。
    4)可控硅模块损坏。首先检查控制电路板上可控硅触发信号线G1,K1,•••,G6,K6接线是否松动,排除由于接触不可靠引起可控硅无触发信号而不导通的可能性。可控硅损坏有两种情况:一,是可控硅的阴极与阳极通路。若可控硅一只或两只通路可引起控制器输出电压不平衡(三只全部通路,则三相全输出,相当于三相电源直接连接灯泡负载)。二,可控硅触发极G,K开路。判别方法:停电后用万用表奥姆文件测量控制电路板G1与K1,•••,G6与K6之间的阻值,正常时应为10-30奥姆,若确定可控硅损坏,请与我公司联系。
   
    对于E系列SCR电力控制器
   
    在面壳上有四个LED灯,它们分别显示不同的状况,控制器的运行情况可以通过它们看出,一目了然,具体请参考E系列SCR电力控制器第二章第五节LED灯显示状况及故障排除。
   
    5、额定负载实验
    连接好实际负载后,将手动电位器调至最小,即使抽头端与地电压为零或小于1.2VDC(若采用4-20mA温控仪调节,请正确接线后,让温控表输出4mA左右)。接通主电源,缓慢调节电位器,控制器的输出电压(电流)应随电位器变化,若是三相控制器,那么三相输出电压(电流)应平衡。如出现故障,请按下述方法检查。
    ●三相控制器的输出电压(或电流)三相不平衡
    1)控制器输入端R-S-T三相电压不平衡,可引起控制器输出电压不平衡。其输出电压不平衡比例与电网电压不平衡比例相接近。
    2)三相负载阻值不平衡,可能引起负载不平衡的原因有:
    A,三相负载本身不平衡,引起控制器三相输出不平衡,其输出电压(电流)不平衡比例与三相负载不平衡比例相接近。
    B,负载连接处接触不牢靠(如炉膛内发热丝是否断开或松动),由于接触电阻引起三相负载阻值不平衡。
    C,如果三相负载中,每相负载为多组小负载并联,小负载接触不良或开路引起三相负载不平衡。
    D,炉膛内发热丝有两点或两点以上对外壳(或大地)短路,轻则引起三相电压(电流)不平衡或出现过流报警,重则引起控制器损坏。
    E,若负载为变压器,三相输出不平衡或损坏(变压器损坏情况极少出现),可脱开变压器的原边、副边联机,直接接入3×380V电压,检查变压器的空载电压和空载电流。
   
    3)控制器故障。检查方法:请脱开控制器实际负载,按照上述控制器轻载实验方法判定控制器是否正常,确认控制器故障,请与我公司联系。
   
    ●P系列控制器过流报警,控制器无输出
    1)负载故障
    A,控制器主回路、负载连接接触不牢靠,如炉膛内发热丝是否断开或送动,似通非通,电流急骤跳变引起过流报警动作。
    B,负载短路或炉膛内发热丝有两点或两点以上对外壳(或大地)短路。检查对地短路可用万用表测量发热丝对地的电阻是否符合要求。此种情况可引起控制器损坏。
   
    2)控制器故障
   
    首先排除是因控制器电路板上触发线接线不良引起的故障。
    A,控制器电路板损坏,出现少一组或几组触发信号,使每组反并联可控硅单向导通,控制器的输出有直流电压。如果用在变压器一次侧调压,将使变压器磁化而引起控制器过流报警。
    B,可控硅损坏,出现少一组或几组可控硅的触发极G、K开路。使每组反并联可控硅单向导通,控制器的输出有直流电压。如果用在变压器一次侧调压,将使变压器磁化而引起控制器过流报警。
    C,控制电路板不可控或可控硅损坏(阴极与阳极短路),使控制器输出电压(电流)不可控,在负载冷态升温时,工作电流过大而引起控制器过流报警。
   
    检查方法:请脱开控制器实际负载,按照上述控制器轻载实验方法判定控制器是否正常。确认控制器故障,请与我公司联系。
    注:过流报警后,控制器将截止输出,须按复位开关或停电重新启动。
    ●控制器过热,控制器无输出
    1)检查风扇是否停转或转动是否正常,有无异常噪音或转速变慢。
    2)使用环境温度是否偏高或者通风较差,要加大排风量。
    3)控制器长时间超额定电流工作,引起散热器温度过高而截止输出,须选用较大功率的控制器。
    注:控制器过热后会自动截止输出,当散热器温度低于报警温度时,控制器将自动恢复输出。
   
    ●控制器的控制信号已加到最大值,但控制器输出电流达不到额定电流值
    1)检查控制器的控制信号是否达到最大值(5V左右),测量控制电路板输入端对信号地电压应为5V左右。
    2)控制器的输出电压已经达到最大输出值(97%左右),但输出电流不到额定电流值,是因为负载的电阻值偏大(加热功率偏小)或变压器负载的副边电压偏低,控制器属于正常,只须更换较大功率的负载即可。
    3)控制器的输出电压不到最大输出值,输出电流也不到额定电流值,是控制器满度调整没有调好,一般在出厂时,已经调整好,如果没有特殊需要请用户不要调节控制器上任一电位器。

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳