1.建立硬件连接。用串行线RS232把控制器和计算机串口连接。
2.建立RSlinx 串口连接。选择“ RS232 DF1 Devices”-“add new”-“Auto
configure”。


3.用RSlogix500软件读取控制器的I/O信息,选择所用的控制器型号。点击“new”

分配IP地址给控制器。点击“channed configueration”,填写IP和子网掩码。

点击“I/O Configuration”—“Read IO Configuration”自动读取PLC信息。其中模拟量模块读取的版本“class 1”需要手动改为“class 3”。

4.把信息下载(doweload)到控制器中。此时是运行在在线位置。要修改设置时需用上载(up load),在在线时修改。点击“system comms..”.


5.通过交换机把上位机和控制器连接。用五类双胶线连接控制器的以太网接口和上位机网卡接口。
6.设置上位机IP地址。“网络连接“—“TCP/IP”。填写IP和子网掩码。
例如:IP:192.168.0.12 子网掩码(subnet mask):255.255.255.0
7.在上位机建立RSlinx连接(以太网)
用RSlinx软件建立与EtherNet网络的设备通讯。
A.启动RSlinx软件。
B.从Communications菜单中,选择Configure Drivers

C.从Available Driver Types列表中,选择Ethernet devices。

D.选择Add New.
E.如果想要为驱动程序指定一个描叙性的名称。可以改变缺省的名字。
F.选择ok.

G.在Host Name栏中,填写想要建立(用户设定的)通讯的Ethernet的IP地址或主机名。

H.是否想和网络中的其他Ethernet设备建立通讯?
是:1)选择Add New。
2)回到G步。
否:进行下一步。
I. 选择“确定”。
J. 关闭窗口。
1.打开此控制器的RSlogix 500 的工程项目。
2.在Communications菜单中。选择Who Active

3.扩展以太网络,找到控制器
4.选择控制器并选择按扭,可以确定这一操作。
1)监视控制器中的工程项目 Go Online
2)将程序从控制器中传送到计算机得到项目的备份 Upload
3)传送打开的工程项目到控制器中 Download |