发表人:kkggmm 发表时间:2006/1/22 14:06:00  

 

 本栏论题: 如何防止PLC输入信号的抖动现场  [17258]

    用接触器的辅助触点计数,有时出现触点抖动,PLC这一方就的多极数,不知道大家遇到过这种现场,如何有效解决呢?

以下是关于《如何防止PLC输入信号的抖动现场》论题的回复(共21篇,分2页显示)

 共2页  第1页   末页   下一页   

回复人:740 

 回复时间:2006/1/23 13:48:00

支持(1035) | 反对(1091)

 

    回复:用定时器,延时0.5秒计数

    用定时器,延时0.5秒计数。我用过,很好

回复人:ladamu  

 回复时间:2006/1/22 14:43:00

支持(934) | 反对(998)

 

    回复:用PLC延时定时器

    

回复人:888 

 回复时间:2006/2/7 15:04:00

支持(1684) | 反对(1125)

 

    回复:触点维持0.5秒判断为有效才对

    

回复人:kkggmm 

 回复时间:2006/2/9 12:13:00

支持(1100) | 反对(1631)

 

    回复:能否提供一段程序

    多谢888,请提供一段程序。我用s7-200的

回复人:888 

 回复时间:2006/3/4 12:00:00

支持(1045) | 反对(983)

 

    回复:能否提供一段程序

    这样简单的道理,还需要程序吗?
    LD I0.0
    TON T37, +100
   
    LD T37
    = M1.1

回复人:lhkyyx170 

 回复时间:2006/2/6 23:47:00

支持(1134) | 反对(1143)

 

    回复:更换触点吧

    更换触点吧,PLC输入模块硬件已经有对此的处理电路,在发生说明触点有问题,计时延迟等各类方法只能在一定时间内缓解。出错是必然的,只是时间的问题。

回复人:xiayueguei 

 回复时间:2007/5/4 19:12:00

支持(962) | 反对(1088)

 

    用PLC加个0.5秒的计时器,,,,,

回复人:xhh_sea 

 回复时间:2007/6/16 9:40:00

支持(944) | 反对(1141)

 

    機台抖動還有干擾都會引起這種現象.PLC內部輸入加延時器,把輸入時間小於X秒的信號濾掉.如果是干擾導致的話,可以回阻容濾波.
    三菱PLC程式:
    LD X0
    OUT T0 K3
    這樣輸入雖然是X0,但在PLC裏就轉換成T0了

回复人:hanshang 

 回复时间:2007/6/19 7:17:00

支持(869) | 反对(1063)

 

    要是想复杂点的话,延时的同时再做个采样,去平均值就可以了

回复人:cade_zk 

 回复时间:2007/6/19 7:49:00

支持(1182) | 反对(1164)

 

    同意加个延时继电器,这种犯法很使用!

回复人:wulovesky 

 回复时间:2007/7/28 19:58:00

支持(1050) | 反对(1108)

 

    注意:要防止信号突然来,用TON,要防止信号突然断,用TOF。

回复人:qinwei525 

 回复时间:2007/8/3 14:27:00

支持(904) | 反对(955)

 

    重新对输入滤波器进行设置

回复人:LDMLXR 

 回复时间:2007/8/7 21:23:00

支持(920) | 反对(802)

 

    可以用固态继电器啊,无触点,我用过,效果不错.

回复人:雨之子 

 回复时间:2008/6/27 14:33:00

支持(964) | 反对(994)

 

    进行时间滤波呀.程序里面用的很多的.也是很必要的.

回复人:jsntec 

 回复时间:2009/11/9 21:55:00

支持(1358) | 反对(830)

 

    可以用固态继电器啊,无触点,我用过,效果不错.

 共2页  第1页   末页   页次: 1  2      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳