发表人:仪器仪表世界网 发表时间:2013/6/20 11:39:00  

 

 本栏论题: 断路器的作用是什么  [1230]

    断路器的作用是什么?断路器应该怎么选择?断路器在选择的时候有一定的原则,下面是仪器仪表世界网的小编给大家总结的。
   
      断路器的作用:
   
      断路器是一种很基本的低压电器,断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,有保护线路和电源的能力。
   
      空气开关和断路器的用法与功能都是差不多的!只是一般空开用在负荷较小的场合,断路器一般用在负荷相对较大一点的场合!
   
      根据所采用灭弧介质的不同,断路器包括空气断路器(俗称空气开关)、真空断路器、SF6断路器、油断路器等。民用建筑电气设计由于电压多为220~380V,断路器灭弧介质为空气,故称空气开关或断路器都对。但对于电力系统来说,就要具体对待识别了。
   
      断路器主要品种有:
   
      塑壳断路器、漏电断路器、小型断路器、高分段小型断路器、高分段小型漏电断路器、小型漏电断路器、智能型万能式
   
      断路器的选择:
   
      其实你是在选择总断路器,你把工厂所有用电器的额定电流加起来是多少就选择多少安的断路器。这样选择已经留有余量了,因为所有电器都不可能同时满负荷工作。当然电机多断路器就选用代号D的(保护电机用)。
   
      就你说两台涂布机300KW,其中电机占大部分功率。300*2=600A那这两台涂布机的总断路器就选择630A的也就行了。至于你再乘以1.5我也没搞懂啥意思。
   
      “导线不是按额定电流*1.5”你是指选择导线的横截面积吗?
   
      其实一般断路器选用原则;
   
      1.空开额定工作电压大于等于线路额定电压
   
      2.空开额定电流大于等于线路负载电流
   
      3.空开电磁脱扣器整定电流大于等于负载最大峰值电流(负载短路时电流值达到脱扣器整定值时,空开瞬时跳闸。一般D型代号的空开出厂时,电磁脱扣器整定电流值为额定电流的8-12倍。)也就是说短路跳闸而电机启动电流是可以避开的。
   