在全数字的ER调速器中,我们提供了PIN 5 (BASE SPEED(电机的基本转速) 和 PIN 6(TOP SPEED (最大转速)
在 CHANGE PARAMETERS的CALIBRATION参数菜单中。
在需要启用弱磁功能时,必须采用光码盘或模拟测速机反馈的方式,弱磁功能是不能工作在电压反馈的方式下,
否则调速器会报超速故障。
若开启“弱磁”功能,你只需CHANGE PARAMETERS,FIELD CONTROL, FIELD WEAKENING MENU,FIELD WEAKENING ENABLE设定为 enabled。
然后确认弱磁起始电压,弱磁时的最小工作磁场电流。但必须注意检查直流电机的最高转速是否适用于你的使用要求。
具体可参阅说明书6.9.6章节。 |