 本栏论题: PLC的信号线能否共管敷设?  [2103]

    不与动力线共管,不同信号线能否共管敷设?

以下是关于《PLC的信号线能否共管敷设?》论题的回复(共6篇)

回复人:hdsr178 

 回复时间:2006/3/14 22:17:00

支持(261) | 反对(640)

 

    回复:屏蔽隔离

    建议采用带钢带铠装的PLC屏蔽电缆,并做好接地。

回复人:湾港码头 

 回复时间:2006/3/15 10:05:00

支持(535) | 反对(443)

 

    回复:屏蔽隔离

    用带钢带铠装屏蔽电缆,未必太夸张了。
    用屏蔽电缆就可以,我们都用几十年了,也没有见过谁用过带钢带铠装的。

回复人:hdsr178 

 回复时间:2006/3/15 17:18:00

支持(272) | 反对(337)

 

    回复:屏蔽隔离

    没有见过≠不存在!当然,是否有必要,也要看具体情况,特别是相临的电力线的电压等级。
    电力线对相临的信号线影响包括电场和磁场两种耦合效应。
    钢带铠装为电缆提供的不仅仅是额外保护和强度,而且还起静磁屏蔽作用。因为钢带本身是高导磁率材料,外来磁通大部分被限制在电缆的钢外皮上,只有少部分进入被屏蔽的空间,使导线上感应的电动势减小。
    带铠装的屏蔽电缆在变电站等强干扰场所应用较多。
    欢迎讨论!
    hdsr178@yahoo.com.cn 13064880370
   
   

回复人:无语 

 回复时间:2006/3/15 23:25:00

支持(316) | 反对(378)

 

    回复:头戴钢盔、身穿上防弹服,走在大街上,的确很安全。

    头戴钢盔、身穿上防弹服,走在大街上,的确很安全。
    但是真是在枪林弹雨中,就未必了。
   

回复人:eveplomper 

 回复时间:2006/3/14 17:16:00

支持(377) | 反对(249)

 

    回复:PLC的信号线能否共管敷设?

    当然可以

回复人:atallcost 

 回复时间:2008/7/18 21:39:00

支持(333) | 反对(440)

 

    最好不要一起,主电源容易给信号线产生感应电压,这种情况我就碰到过,微动中有敢于电压导致设备异常,这种情况是很危险的,尽量杜劫为好