发表人:iacmall1 发表时间:2014/12/1 10:02:00  

 

 本栏论题: 教您如何使用钳形万用表现场检测电流互感器的变化  [712]

    用便携式钳形万用表现场检测电流互感器变化、电能表误差,简单方便。判断准确。在不拆动任何原线路和不影响供电情况下,能迅速测讯出电流又感器变比和电能表每分钟盘转数准确度。这是用电营业检查的一项技术性反窃电措施。
      分路是:用便携式钳形万用表交流档现场测试。首先,测得一次负荷电流和经CT变比后的二次电流,然后根据测试数据。经简单运算。马上得出CT变比和电能表误差系数。
      测试CT变比计算公式n=I1/I2。
      式中 n——CT倍率
      I1——被测—次负荷电流
      I2——被测CT二次电流
      例1:计算CT变比。
      某一计量箱CT变比标尺150/5,用钳形多用表现场测得负荷电流为90A。二次电流为2A,计算CT变比。
      ①计算CT实际倍数:
      代入公式 n′=I1/I2=90/2=45
      已知原标定CT变比为n=150/5=30倍率。但通过观场测试计算该CT实际倍率是45倍。
      可见原变比标值150 / 5有可能不对。或计量接线有错误,待进—步检查
   
    关于使用钳形万用表现场检测电流互感器变化与电能表误差的方法,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。
   