发表人:yb1518 发表时间:2014/12/18 14:42:00  

 

 本栏论题: 浮球液位计具体故障如何排除  [999]

    浮球液位计故障判断及解决方法
    1. 先检查电源是否接对,如发现接法不正确应依照操作手册进行修改
    2. 用三电压表量测+24V与O/P间之电压,电压应在13V~36V之间,若电压不正常应查看线路或相关设备是否异常
    3. 第2项应先确认正常后,再于4~20MA回路串一只毫安电表,检查电流是否正常,若电流值不正常应更换新品或洽客服人员
    4. 用电压表检查IN与COM间之电压,正常应为2.5V左右,若电压过低应再移除EXC导线看看,如果电压恢复正常则表示磁黄模块不正常,若电仍然偏低则表示讯号转换器损坏。若发现以上之现象应按照实际状况更换讯号转换器或洽客服人员
    浮球液位计的浮球降至最下方,旗板未归零 旗板跟不上浮球下降的速度,应加装节流装置以减缓液面升降速度
    旗板色片不会翻转,或色片混乱 应确认本体管周遭及内部没有磁性体存在,并于清除之后用磁铁扫过一次,使颜色归于一致
    色片360度翻转 浮球磁场过强,洽客服人员更换浮球
    近接开关不动作 用电表检查开关动作是否正常,磁铁靠近时接点应导通且电阻应低于300MΩ以下,磁铁移除后开关应开路且电阻应达10MΩ以上,若未达以上之要求应更换新的近接开关
    浮球连续式液位指示计讯号转换器之2条线不之如何接到指示计 请依照操作手册将讯号转换器里有24V端接到指示计之+24V端,讯号转换器之O/P端接到指示计之AI端,若通电后仍无法正常运作应洽客服人员
    阻旋式料位开关 开关无输出 1. 先闻闻看电源座是否有烧焦味,若有焦味代表已烧毁,应洽客服人员更换新品
    2. 确认物料比重是否过轻,更换大型叶片.
    3. 安装地点不适当,若有物料直接冲击,应加装挡板保护,或避开下料位置
    开关内零件掉落 1. 请先检查桶槽环境是否有振动马达或其它振动器的设备.
    2. 另购其它产品,可避免因振动而造成内部零件掉落
    开关内积水 请排除积水并烘干,确认线路对地之绝缘达100MΩ以上,最后再依规定配线施工,并确实用填缝胶封住所有的缝隙? 2.入线口调整朝下.如需要了解更多详情请登录公司网站:http://www.yb1518.com http://www.yb1518.net