发表人:kanfen |
发表时间:2005/9/17 14:03:00 |
|
|
本栏论题: |
谁能详细讲解一下S7-200与wincc通信问题 [19584] |
|
以下是关于《谁能详细讲解一下S7-200与wincc通信问题》论题的回复(共30篇,分2页显示) |
回复:非常详细的解答
PLC的通信,可以采用PPI和Profibus两种通信协议之一进行。
1、WinCC与S7-200系列PLC通过Profibus协议进行通信的实现
(1)软硬件要求:
* PC机 ,Windows 98操作系统;
* S7-200系列PLC;
* CP5412板卡或者其他同类板卡,例如:CP5611,CP5613;
* EM277 Profibus DP模块;
* Profibus 电缆及接头;
* 安装CP5412板卡的驱动;
* 安装WinCC 4.0或以上版本;
* 安装COM Profibus软件。
(2)组态
打开SIMATIC NET\COM Profibus,新加一个组态,主站为SOFTNET-DP,从站是EM277 Profibus-DP。主站的地址选择从1到126。从站的地址选择从3到99,与EM277的地址一致。然后用该软件对从站进行配置:打开从站属性,在Configure选项中,选择8bytes in/8bytes out(可根据实际需要选定)。在Parameterize中可以选择偏移地址,地址对应于S7-200系列PLC的数据区(即V区),默认为0,即从VB0开始。组态完成后,导出(Export)NCM文件,生成*.txt和*.ldb文件。
(3)设置PG/PC interface。
在Access Point of the Application中选择CP_L2_1,在Interface Parameter Assignment 选择CP5412A2(Profibus)。在属性里的激活DP协议,并在DP-Database参数中输入*.ldb文件的完全路径。设置完成后可以诊断硬件配置是否正确、通信是否成功。
(4)WinCC的设置。
在WinCC变量管理器中添加一个新的驱动程序,新的驱动程序选择PROFIBUS DP.CHN,选择CP5412(A2)Board 1,在System Parameters设定参数。CP5412(A2)board 参数为1,表示板卡的编号;Config参数为组态时生成的*.txt文件的完全路径;Watchdog time 参数为0。新建一个连接,从站地址与EM277的地址一致。
(5)建立变量。
WinCC中的变量类型有In和Out。In和Out是相对于主站来说的, 即In表示WinCC从S7-200系列PLC读入数据,Out表示WinCC向S7-200系列PLC写出数据。In和Out与数据存储区V区对应。在该例中,Out与PLC中数据存储区的VB0~VB7对应,In与PLC中的存储区的VB8~VB15对应。
(6)优缺点。
优点:该方法数据传输速度快,易扩展,实时性好。缺点:传送数据区域有限(最大64字节),在PLC中也必须进行相应的处理,且硬件成本高,需要的CP5412、EM277 Profibus-DP、Profibus总线等硬件,还需要Com Profibus软件。应用场合:适用于在要求高速数据通信和实时性要求高的系统。
2、WinCC与S7-200系列PLC通过PPI协议进行通信的实现。
PPI协议是西门子S7-200系列PLC常用通信协议,但WinCC中没有集成该协议,即WinCC不能直接监控S7-200系列PLC组成的控制系统。S7-200 OPC Server是西门子公司推出的专为解决上位机监控S7-200系列PLC控制系统的接口软件。因此,WinCC可以通过该软件与S7-200系列PLC很方便的建立通信。
(1)软硬件要求:
* PC机 ,Windows 98操作系统;
* S7-200系列PLC。
* PC/PPI电缆。
* 安装S7-200 OPC Server 软件。
* 安装WinCC 4.0软件。
(2)连接:
在控制面板中设定PG/PC接口参数。在Access Point of the Application中选择Computing,Interface参数选择PC/PPI Cable。
在WinCC变量管理器中添加一个新的驱动程序,新的驱动程序选择OPC.CHN,在OPC GROUP中新建一个连接,打开属性,选择 OPC Group Setting,OPC服务器名称为OPCServer.MicroComputing。然后在新添加的连接中新建变量,变量的Item Name与S7-200系列PLC中用于监控的变量名对应。例如:Item Name为M0.0。
(3)优缺点
优点:该方法连接简单、硬件投资少、可以读写S7-200系列PLC中所有存储区域。缺点:通信速度比较慢、需要OPC软件及相应授权、系统扩展不方便。应用场合:用于低速、实时性要求不高、系统投资资金有限的系统。
另外,也可以通过其他公司的OPC软件进行通信,例如用开普的KEPServerEx作为OPC服务器,用WinCC作为OPC客户端来读写S7-200系列PLC内部数据区。实现与上述第二种方法类似,不同的是必须在OPC服务器中建立标签与S7-200系列PLC中存储地址对应。
在复杂系统中,如果系统中同时有S7-200系列PLC和S7-300系列PLC存在,S7-200系列PLC一般作为S7-300系列PLC的从站挂到Profibus总线上,WinCC通过S7-300系列PLC对S7-200系列PLC进行监控。
|
|
回复:解决了我的问题,谢谢!
解决了我的问题,谢谢!
|
|
回复:请教CPU313和工控机的连线!
各位大虾:我们买了一套实验设备,有CP5611卡,编程适配器,CPU313C-2 DP作为主站,CPU222+EM277和CBP转换模块+MM420变频器作为从站!主站和从站用DP总线连好了!
主站和插有CP5611卡的工控机不知该如何连线!如果用我们现有的设备,让工控机同时有编程和监控功能,该如何连线??
还请各位赐教!
|
|
回复:S7-200与wincc通信
还有2种
1.
使用专门对200的pc acess软件 可以实现ppi通讯,配置简单
2.
200做modbus从站,WinCC加Modbus Series通道,200中需加入程序
|
|
回复:需要EM277模块,走profibus-dp总线
需要EM277模块,走profibus-dp总线
|
|
|