发表人:kanfen 发表时间:2005/9/17 14:03:00  

 

 本栏论题: 谁能详细讲解一下S7-200与wincc通信问题  [19584]

    谁能详细讲解一下S7-200与wincc通信问题

以下是关于《谁能详细讲解一下S7-200与wincc通信问题》论题的回复(共30篇,分2页显示)

 共2页  第1页   末页   下一页   

回复人:tuchcode 

 回复时间:2005/10/14 15:52:00

支持(840) | 反对(857)

 

    回复:看看这个能不能帮上你

    这里有个图文解说,不知道对你有没有帮助
   
    http://www.autocontrol.com.cn/ziyuanku/a1_200510141540273702.html
   
   

回复人:pielex 

 回复时间:2005/9/18 16:57:00

支持(885) | 反对(1112)

 

    回复:非常详细的解答

    PLC的通信,可以采用PPI和Profibus两种通信协议之一进行。
   
   
    1、WinCC与S7-200系列PLC通过Profibus协议进行通信的实现
   
   
    (1)软硬件要求:
   
   
    * PC机 ,Windows 98操作系统;
    * S7-200系列PLC;
    * CP5412板卡或者其他同类板卡,例如:CP5611,CP5613;
    * EM277 Profibus DP模块;
    * Profibus 电缆及接头;
    * 安装CP5412板卡的驱动;
    * 安装WinCC 4.0或以上版本;
    * 安装COM Profibus软件。
   
   
    (2)组态
   
   
    打开SIMATIC NET\COM Profibus,新加一个组态,主站为SOFTNET-DP,从站是EM277 Profibus-DP。主站的地址选择从1到126。从站的地址选择从3到99,与EM277的地址一致。然后用该软件对从站进行配置:打开从站属性,在Configure选项中,选择8bytes in/8bytes out(可根据实际需要选定)。在Parameterize中可以选择偏移地址,地址对应于S7-200系列PLC的数据区(即V区),默认为0,即从VB0开始。组态完成后,导出(Export)NCM文件,生成*.txt和*.ldb文件。
   
   
    (3)设置PG/PC interface。
   
   
    在Access Point of the Application中选择CP_L2_1,在Interface Parameter Assignment 选择CP5412A2(Profibus)。在属性里的激活DP协议,并在DP-Database参数中输入*.ldb文件的完全路径。设置完成后可以诊断硬件配置是否正确、通信是否成功。
   
   
    (4)WinCC的设置。
   
   
    在WinCC变量管理器中添加一个新的驱动程序,新的驱动程序选择PROFIBUS DP.CHN,选择CP5412(A2)Board 1,在System Parameters设定参数。CP5412(A2)board 参数为1,表示板卡的编号;Config参数为组态时生成的*.txt文件的完全路径;Watchdog time 参数为0。新建一个连接,从站地址与EM277的地址一致。
   
   
    (5)建立变量。
   
   
    WinCC中的变量类型有In和Out。In和Out是相对于主站来说的, 即In表示WinCC从S7-200系列PLC读入数据,Out表示WinCC向S7-200系列PLC写出数据。In和Out与数据存储区V区对应。在该例中,Out与PLC中数据存储区的VB0~VB7对应,In与PLC中的存储区的VB8~VB15对应。
   
   
    (6)优缺点。
   
   
    优点:该方法数据传输速度快,易扩展,实时性好。缺点:传送数据区域有限(最大64字节),在PLC中也必须进行相应的处理,且硬件成本高,需要的CP5412、EM277 Profibus-DP、Profibus总线等硬件,还需要Com Profibus软件。应用场合:适用于在要求高速数据通信和实时性要求高的系统。
   
   
    2、WinCC与S7-200系列PLC通过PPI协议进行通信的实现。
   
   
    PPI协议是西门子S7-200系列PLC常用通信协议,但WinCC中没有集成该协议,即WinCC不能直接监控S7-200系列PLC组成的控制系统。S7-200 OPC Server是西门子公司推出的专为解决上位机监控S7-200系列PLC控制系统的接口软件。因此,WinCC可以通过该软件与S7-200系列PLC很方便的建立通信。
   
   
    (1)软硬件要求:
   
   
    * PC机 ,Windows 98操作系统;
    * S7-200系列PLC。
    * PC/PPI电缆。
    * 安装S7-200 OPC Server 软件。
    * 安装WinCC 4.0软件。
   
   
    (2)连接:
   
   
    在控制面板中设定PG/PC接口参数。在Access Point of the Application中选择Computing,Interface参数选择PC/PPI Cable。
   
   
    在WinCC变量管理器中添加一个新的驱动程序,新的驱动程序选择OPC.CHN,在OPC GROUP中新建一个连接,打开属性,选择 OPC Group Setting,OPC服务器名称为OPCServer.MicroComputing。然后在新添加的连接中新建变量,变量的Item Name与S7-200系列PLC中用于监控的变量名对应。例如:Item Name为M0.0。
   
   
    (3)优缺点
   
   
    优点:该方法连接简单、硬件投资少、可以读写S7-200系列PLC中所有存储区域。缺点:通信速度比较慢、需要OPC软件及相应授权、系统扩展不方便。应用场合:用于低速、实时性要求不高、系统投资资金有限的系统。
   
   
    另外,也可以通过其他公司的OPC软件进行通信,例如用开普的KEPServerEx作为OPC服务器,用WinCC作为OPC客户端来读写S7-200系列PLC内部数据区。实现与上述第二种方法类似,不同的是必须在OPC服务器中建立标签与S7-200系列PLC中存储地址对应。
   
   
    在复杂系统中,如果系统中同时有S7-200系列PLC和S7-300系列PLC存在,S7-200系列PLC一般作为S7-300系列PLC的从站挂到Profibus总线上,WinCC通过S7-300系列PLC对S7-200系列PLC进行监控。
   

回复人:jeepsh 

 回复时间:2006/1/22 16:57:00

支持(1081) | 反对(1238)

 

    回复:解决了我的问题,谢谢!

    解决了我的问题,谢谢!

回复人:47281213 

 回复时间:2005/10/13 14:27:00

支持(843) | 反对(908)

 

    回复:谢谢楼上朋友!

    谢谢楼上朋友!

回复人:kanfen 

 回复时间:2005/9/19 17:06:00

支持(943) | 反对(1553)

 

    回复:非常感谢!

    正在测试!谢谢!中秋快乐

回复人:yinglively 

 回复时间:2005/9/18 21:26:00

支持(746) | 反对(1564)

 

    回复:请教CPU313和工控机的连线!

    各位大虾:我们买了一套实验设备,有CP5611卡,编程适配器,CPU313C-2 DP作为主站,CPU222+EM277和CBP转换模块+MM420变频器作为从站!主站和从站用DP总线连好了!
    主站和插有CP5611卡的工控机不知该如何连线!如果用我们现有的设备,让工控机同时有编程和监控功能,该如何连线??
    还请各位赐教!
   

回复人:shs8888 

 回复时间:2005/9/18 11:32:00

支持(845) | 反对(870)

 

    回复:S7-200与wincc通信

    还有2种
    1.
    使用专门对200的pc acess软件 可以实现ppi通讯,配置简单
    2.
    200做modbus从站,WinCC加Modbus Series通道,200中需加入程序
   

回复人:tany 

 回复时间:2005/9/18 5:29:00

支持(813) | 反对(815)

 

    回复:需要EM277模块,走profibus-dp总线

    需要EM277模块,走profibus-dp总线

回复人:kanfen 

 回复时间:2005/9/17 18:07:00

支持(1547) | 反对(843)

 

    回复:帮帮忙吧!

    帮帮忙吧!

回复人:tigeryuan 

 回复时间:2007/5/5 16:23:00

支持(865) | 反对(808)

 

    不少高手嘛!!

回复人:apple0518 

 回复时间:2007/5/10 20:31:00

支持(1060) | 反对(728)

 

    pielex 的回答真是详细,多谢!

回复人:三宝树 

 回复时间:2007/5/11 15:17:00

支持(740) | 反对(1196)

 

    高手!

回复人:xudong945 

 回复时间:2007/5/21 9:55:00

支持(917) | 反对(900)

 

    还有问题没解决呢 哪有高手
   

回复人:castle05 

 回复时间:2007/6/3 9:36:00

支持(723) | 反对(1099)

 

    支持 非常支持 顶!!!

回复人:cade_zk 

 回复时间:2007/6/19 7:38:00

支持(802) | 反对(909)

 

    学习啊

 共2页  第1页   末页   页次: 1  2      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳