发表人:alphy 发表时间:2002/3/3 17:55:00  

 

 本栏论题: 那位朋友知道PT1000和PT3000,和PT100有什么区别?如果用一般的可以检测PT100采集模...  [17259]

    那位朋友知道PT1000和PT3000,和PT100有什么区别?如果用一般的可以检测PT100采集模块可以检测PT1000和PT3000吗?
   
   
   

以下是关于《那位朋友知道PT1000和PT3000,和PT100有什么区别?如果用一般的可以检测PT100采集模...》论题的回复(共18篇,分2页显示)

 共2页  第1页   末页   下一页   

回复人:plh 

 回复时间:2002/8/22 17:21:00

支持(1221) | 反对(912)

 

    回复:仅仅是温度在0度时的pt电阻值是1000/3000/100

    
   
   
   

回复人:cg 

 回复时间:2002/3/4 12:15:00

支持(1006) | 反对(902)

 

    回复:那位朋友知道PT1000和PT3000,和PT100有什么区别?如果用一般的可以检测PT100采集模...

    PT1000是指温度0度时热电阻的阻值1000欧。
    PT3000是指温度0度时热电阻的阻值3000欧.
    PT100是指温度0度时热电阻的阻值100欧。
    三者的温度特性是完全一样的,大概每升高1度,阻值变化4欧。如果采用监测PT100的模块应该是没有问题的,只是在数据上要做处理。
   
   
   

回复人:pengjun 

 回复时间:2002/4/1 10:54:00

支持(1234) | 反对(1257)

 

    回复:那PT1000和PT3000,和PT100适应什么应用场合

    
   
   
   

回复人:pengjun 

 回复时间:2005/4/5 11:30:00

支持(979) | 反对(910)

 

    回复:????

    

回复人:蓝翎 

 回复时间:2002/3/4 12:13:00

支持(1189) | 反对(1023)

 

    回复:可也

    
   
   
   

回复人:漏网之鱼jxp 

 回复时间:2007/10/15 10:12:00

支持(835) | 反对(841)

 

    PT1000是指温度0度时热电阻的阻值1000欧。
    PT3000是指温度0度时热电阻的阻值3000欧.
    PT100是指温度0度时热电阻的阻值100欧。
    楼上说的对 但是 PT1000和PT3000的精度要比PT100好的多

回复人:风之客 

 回复时间:2009/3/27 16:48:00

支持(881) | 反对(733)

 

    应该是PT100比PT1000和PT3000的精度高,而且它们的采集模块是不一样的。

回复人:j3051867 

 回复时间:2009/9/18 16:50:00

支持(1026) | 反对(776)

 

    PT100怎么让仪表知道变化那?电阻的变化吗?
    那一般仪表怎么给plc信号那?

回复人:zgzpig 

 回复时间:2009/12/26 22:11:00

支持(689) | 反对(753)

 

    学习了

回复人:hxs1969 

 回复时间:2010/6/17 22:34:00

支持(941) | 反对(688)

 

    cg注意:是温度每升高一度,电阻变化0.4欧姆左右。

回复人:liuhongjie 

 回复时间:2010/9/6 10:53:00

支持(801) | 反对(647)

 

    回复人说的答案不一样,不知那个是对的

回复人:hansonyu 

 回复时间:2010/9/17 16:24:00

支持(816) | 反对(619)

 

    可以参考分度表的
    看看材质,选择不同的分度表查查就知道了

回复人:学会哭泣 

 回复时间:2011/3/25 9:02:00

支持(765) | 反对(721)

 

    PT100和PT1000及PT3000好像不仅仅是零度时温度不同,每升高一度,其电阻值的变化也不同,如PT100在零度时其电阻值为100欧, PT1000在零度时其电阻值为1000欧,每升高一度,PT100阻值升高约0.4欧,PT1000阻值升高约4欧。

回复人:wenshu 

 回复时间:2011/4/21 15:51:00

支持(1611) | 反对(674)

 

    PT1000是指温度0度时热电阻的阻值1000欧。
    PT3000是指温度0度时热电阻的阻值3000欧.
    PT100是指温度0度时热电阻的阻值100欧。
    三者的温度特性是完全一样的,大概每升高1度,阻值变化4欧。如果采用监测PT100的模块应该是没有问题的,只是在数据上要做处理。
   

回复人:xz00321 

 回复时间:2011/7/6 15:25:00

支持(715) | 反对(614)

 

    学习中~~

 共2页  第1页   末页   页次: 1  2      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳