发表人:流沙河 发表时间:2005/10/7 19:53:00  

 

 本栏论题: 请教PLC S7--400接地问题  [2751]

    请问各位大师父,我公司工控系统采用S7--400控制,他控制变频器的启停。当变频器所控制的电动机发生单相接地故障后,就会引起PLC死机,系统陷于瘫痪,无法工作。请问这种现象是怎么造成的,怎么去杜绝这种故障阿。请各位高手不吝赐教,小弟这厢有礼了。

以下是关于《请教PLC S7--400接地问题》论题的回复(共3篇)

回复人:myligong 

 回复时间:2005/10/8 11:08:00

支持(346) | 反对(306)

 

    回复:单独接地

    单独接地

回复人:周亦卿 

 回复时间:2005/10/8 7:31:00

支持(416) | 反对(359)

 

    回复:N线——柜体——地线,三者连为一体了。

    N线——柜体——地线,三者连为一体了。
    PLC的安装背板应该和柜体绝缘,

回复人:kankan 

 回复时间:2005/10/7 21:52:00

支持(556) | 反对(485)

 

    回复:S7-400的安装基架和接地连接了

    S7-400的安装基架和接地连接了