 本栏论题: 西门子输入输出模块 有没有“源入”和“漏入”的说法?  [1712]

    请问各位大虾:西门子输入输出模块有没有“源入”和“漏入”的说法?为什么?

以下是关于《西门子输入输出模块 有没有“源入”和“漏入”的说法?》论题的回复(共1篇)

回复人:luochunjin 

 回复时间:2008/11/14 21:30:00

支持(298) | 反对(279)

 

    有
    SIMATIC S7-300和SIMATIC C7
    除了6ES7321-1BH50-0AB00,所有输入都是漏型。
    除了6ES7352-5AH00-0AB00,所有输出都是源型。
    故障安全型I/O的输出模块6ES7326-2BF40-0AB00既可以是漏型也可以是源型。
    SIMATIC S7-400
    所有输入都是漏型
    所有输出都是源型
    SIMATIC ET200S
    除了6ES7 131-4BD50-0AA0,所有输入都是漏型
    所有输出都是源型
    故障安全型I/O的输出模块6ES7138-4FB02-0AB00既可以是漏型也可以是源型。
   