发表人:steno |
发表时间:2003/10/8 19:17:00 |
|
|
| 本栏论题: |
用一个按钮来控制一个接触器的吸合与断开的PLC梯型图要怎样编写? [38349] |
我是个初学者,希望能把梯型图画好发给我,谢谢!
tonyao@21cn.com |
|
以下是关于《用一个按钮来控制一个接触器的吸合与断开的PLC梯型图要怎样编写?》论题的回复(共79篇,分6页显示) |
|
回复:用一个按钮来控制一个接触器的吸合与断开的PLC梯型图要怎样编写?
为什么不用异或呢?
其实我觉得那比计数要简单!
|
|
|
回复:用一个按钮来控制一个接触器的吸合与断开的PLC梯型图要怎样编写?
LD X0
PLS M0
LD M0
ALT Y0
就这么简单////
|
|
|
回复:用一个按钮来控制一个接触器的吸合与断开的PLC梯型图要怎样编写?
你的说法在电工的继电器线路就可实现,用三个中间继电器就行了.如你要用PLC来控制也行,(三凌)的交替指令ALTP这个就行了,方便好用.但我要说明一点.你学会了PLC不要老是想搞这样的电路,这电路就是10来块钱的成本,你却要用过仟元的PLC.这样发挥不了PLC的性能.你尽量用在压力,测速,通信,伺服明吗?
|
|
|
回复:建议使用移位指令(SFT),一个按钮产生16种状态
用SFT指令对某字移位,按一下按钮移一位,并结合复位条件可以实现很神奇的效果,当然包括一个按钮启停功能。
|
|
|
回复:fman0215老兄,你的方法虽好,但是要单独控制一台接触器,你如何办?
|
|
|
回复:SFT指令复位端的状态很重要
SFT指令产生2种状态的说明(OMRON为例)
假设按钮输入为00001 SFT驱动的移位单元为010
那么按第一下开始移位 010.00为1 并用010.00启动接触器,按第2下010.00位的1移到010.01,接触器断开,并且用010.01的ON状态来复位SFT指令,这样整个指令复位,那么第3下就又开始010.00为1。如此循环。这样一个按钮控制2个状态,推理下去用010.02复位就有3种状态。。。
|
|
|
回复:用RS触发器就搞定了.
用RS触发器就搞定了.
|
|
|
回复:我见过更牛的,用一个按钮,3个接触器实现电机启停,呵呵
我见过更牛的,用一个按钮,3个接触器实现电机启停,呵呵
|
|
|
回复:想了解一下。
能讲讲如何实现的,我也快晕倒了
|
|
|
回复:看看书
看看逻辑关系中的异或吧!我觉得会有帮助
|
|
|
回复:基本思路:按一下,寄存器或计数器为1“吸合”,再按一下,寄存器或计数器为0“断开”。如此循环!
|
|
|
回复:实现的方式很多,看看这个可以不(mitsubishi plc)
LD X000
PLF M0
LD M0
MPS
ANI Y000
SET Y000
MPP
AND Y000
RST Y000
END
x0为无保持功能的按钮,按一次接触器y0 on,再按一次y0 off
|
|
|
回复:用累加计数并超出判别,控制多少个都没有问题。
。
|
|
|