NPN和PNP接近开关和PLC接线问题(声明:拒绝水贴) [97393] |
论坛里讨论这个问题不少,这是个非常有现实意义的论题。
但是水贴连篇,真正有价值的帖子又在汪洋大海中。
从新开辟这个论题,建议经验的高手做答。
严重声明:拒绝水贴。请斑竹帮助监督,坚决删除水贴 |
|
以下是关于《NPN和PNP接近开关和PLC接线问题(声明:拒绝水贴)》论题的回复(共159篇,分11页显示) |
回复:NPN和PNP接近开关和PLC接线问题(声明:拒绝水贴)
如果到现在还不能搞清的话,可以使用OMRON的PLC。NPN和PNP都可以接OMRON PLC。
|
|
回复:NPN和PNP接近开关和PLC接线问题(声明:拒绝水贴)
不错,我喜欢有图的
谁有图。贴 啊,看得明白 啊
|
|
回复:NPN和PNP接近开关和PLC接线问题(声明:拒绝水贴)
不错,是个好东西,受益匪浅,谢谢!
|
|
回复:NPN和PNP接近开关内部接线图谁有!
NPN和PNP接近开关内部接线图谁有!
|
|
回复:NPN和PNP接近开关和PLC接线问题(声明:拒绝水贴)
对接近开关来讲是:源型/漏型输出形式。
对plc来讲:源型/漏型接线方式。
搞清问题本质,最好
|
|
回复:举个简单的例子来告诉你什么是NPN和PNP
我们先不谈把三线制接近开关接入哪中PLC,不同的PLC需要不同的输入方式,我们先来接个中间继电器,接近开关的150mA足够驱动一个中间继电器,如果继电器线圈一个脚接负级,接近开关的输出接线圈的另外一个脚,继电器动作,则说明这个接近开关为PNP,即如日本人所说的“正出力”,反之则说明是“负出力”。
|
|
回复:都一样
开关是pnp,npn,或者plc的输入是源型,漏型的都无所谓,大不了用个继电器转一下,当然如果能分清,就免去了麻烦。如果plc输入的com接电源负极,就选npn的,如果plc输入的com端接电源的正极,就选pnp的
|
|
回复:PNP OR NPN
其实当你在设计一个系统时你首先就要知道你想要用什么样的PLC,那么你也就要知道这种PLC的in out的特性了,这样,你用什么样的接近开关还不知道?
|
|
回复:接近开关
同俗点说,应该是说三线接近开关(P24,N24,X)共正共负的接线问题。
用NPN时,PLC--COM端为负.用PNP时,PLC---COM端为正。
以上仅供参考,如有不对请修改。
|
|
回复:当输出电流适合时PNP、NPN可用于任何PLC
其实无论对于PNP或NPN输出的传感器,只要输出电流能得到PLC的要求,都可以用于任何型号的PLC机,这在于程序员如何编程而已,下面以FX-1S系列PLC来举个例子
1、FX1S要求为低电平有效。当使用N型输出传感器时,可将程序检测设为上升脉冲触发。当传感器到位时,即可正常检测并实现相应指令。
2、当选用P型时,即有输出时为高电平,此时,只要传感器输出电流能达到PLC机要求的4MA,只需将程序检测改为下升脉冲触发,当传感器输出信号时,相当于0V——24V突变,即为一个下降脉冲,此时PLC也可正常检测并实现相应指令。所实,实际上在选用传感器时,我们应该考虑的是PLC输入端子的输入电流是多少。(西门子的一般为2MA左右,而三菱FX系列为7MA左右,只要传感器拉电流或灌电流适合要求,无论是P型或N型传感器都可使用。
|
|
回复:当输出电流适合时PNP、NPN可用于任何PLC
这样的分析很好
|
|
回复:这个论题有现实意义,不错,支持一下!
很好的论题
|
|
回复:npn***pnp接法
接近开关这两种类型接法其实都简单,主要是你想怎样用,其区别是输出端信号电平,在联于控制器上时都是一样的接法0V接供电源0V.10-30VDC端接供电器12V或24V.
OUT(CP1)接入PLC的输入端口即可.但只是在编程序时对应该端口的输入开关改一下即可,如;NPN改为常闭.PNP则为常开.在次说明主要看你用在用在哪里,接近开关有好几种应该选型时应跟实况选型.欢迎指导.
|
|
回复:NPN和PNP接近开关和PLC接线问题
在实际使用中,欧美PLC一般用P型,日本等亚洲版产品一般采用N型,反之不行。
|
|
|