    部分常见故障及处理1罗托克执行器阀杆无输出:
   
    A 查手动是否可以操作。手自动离合器卡死在手动位置,则电机只会空转。B. 检查电机是否转动。
   
    C 手动和电动都不能操作,可以考虑是阀门卡死。
   
    D.脱开阀门连接部分,如果阀门没有卡死,检查轴套是否已卡死、滑丝或松脱。
   
    2在全开/全关时不能停留在设定的行程位置,阀杆与阀体发生顶撞。“关/开阀限位LC/LO”参数已经丢失,应重新设定。或将参数“力矩开/关”更改为“限位开/关”。
   
    3.显示阀位与实际阀位不一致。重设限位后,动作几次,又发生漂移,应更换计数器板。4执行器工作,但没有阀位指示,检查计数器,可能圆形磁钢坏了或计数器板坏了。如果接线端子22/23没有4-20mA电流信号输出,可以考虑更换(伺放+)位返板。
   
    5.远控调节状态下,.上下摆动不能定位,可以增大“死区调整参数Fd”;但增大该参数到20以上才不摆动,可更换伺放(+位返)板;如果更换后故障依旧,建议:把电机更换为低速的电机或扩大轴套和阀杆的螺纹螺距。
   
    6.远控/就地均不动作,或电机单向旋转,不能限位。检查手自动离合器没有卡死,电机没有烧毁: 可以检查电机电源接线是否正确或三相电源是否不平衡。
   
    下远控/就地均不动作,量电机绕组,过热保护,电磁反馈开路,电机已烧毁。
   
    8 远控/就地均不动作,用设定器检查,故障显示:“H1力矩开关跳断”;“H6没有电磁反馈”。测试(固态)继电器没有输出。更换继电器控制板或电源板组件。9.三相电源一送就跳闸:继电器控制板有问题或电机线圈已烧毁。
   
    10因电源电压高(400V 以上),熔断保险丝,更换罗托克执行器保险丝后又被熔断。检查,电源板硅整流块正常,电源变压器初级电阻过低,可更换电源板组件或电源变压器。
   