 本栏论题: 两线制仪表和四线制仪表,内部结构上有什么区别?  [10461]

    两线制仪表和四线制仪表,内部结构上有什么区别?

以下是关于《两线制仪表和四线制仪表,内部结构上有什么区别?》论题的回复(共10篇)

回复人:围墙615 

 回复时间:2007/6/19 15:24:00

支持(914) | 反对(966)

 

    不好意思,我也不太清楚,等待高手解答!

回复人:yaoguoqi 

 回复时间:2007/11/7 20:36:00

支持(880) | 反对(1059)

 

    两线制仪表信号和电源共用

回复人:知秋_ 

 回复时间:2008/11/7 20:22:00

支持(1218) | 反对(926)

 

    ok

回复人:188sx 

 回复时间:2008/12/4 22:13:00

支持(908) | 反对(811)

 

    变送器八问八答和八问八答续辑
   
    1.什么是两线制电流变送器?
    2.电流变送器的4-20mA输出如何转换?
    3.电流输出型与电压输出型有哪些优劣比较?
    4.4~20mA电流输出型到接口一般有哪些处理方法?
    5.什么是两线制电流变送器的6大全面保护功能:
    6.怎样辨别真假优劣的电流电压变送器?
    7.能举例说明某品牌工业级别的0.5级精度的电流变送器技术参数有哪些吗?
    8.能举例说明某品牌工业级别的0.5级精度的电流变送器主要特点有哪些吗?
    9.变送器被测量与对应输出值的理论计算方法是什么?
    10.我们拟将普通的配电柜和电动机控制柜改进为可以与DCS/PLC接口的智能型配电柜和控制柜,拟定使用
    你公司生产的穿孔穿芯一体化交流电流变送器,请问怎么样接口?
    11.DCS/PLC输入接口内部供有+24V电源的,那么,控制柜内部就要不要安装AC220V/DC24V的电源模块 ?
    有变送器工作电源在DCS/PLC内部的两线制4-20mA输出接口图纸吗?
    12.我们不但要把普通的控制柜改进为有两线制4-20mA输出接口,我们而且要将普通的控制柜的指针面板表
    改进为数显面板表,可以用你公司生产的穿孔穿芯一体化交流电流变送器来带动吗? 能否推荐能匹配的数
    显面板表?
    13.我们拟将普通的电动机控制柜改进为可以与DCS/PLC接口的智能型控制柜,要求测量三相电动机平衡电
    流,拟定使用你公司生产的穿孔穿芯一体化交流电流变送器三只,请问怎么样接口?
    14.我们在改造一些传统工矿设备时遇到一些输入接口是DC0-5VD的,还有ADC输入接口是DC0-5VD的,你公
    司生产的穿孔穿芯一体化交流电流变送器两线制4-20mA输出如何与它们匹配?能提供最佳电路方案吗
    ?
    15.我们在改造一些工矿设备时遇到一些输入接口是三线制DC4-20mA的,有的还要带动诸如继电器、伺服电
    机、电动筏等,少不了GND这根线,你公司生产两线制4-20mA输出的穿孔穿芯一体化交流电流变送器如何
    与它们匹配?能提供最佳的电路方案吗?
    16.能提供交流电量转换为模拟量或数字信号的电测量变送器的国家标准吗?
    http://www.188sx.com/ns_detail.asp?id=500013&nowmenuid=500002&previd=0
   
    http://www.188sx.com/ns_detail.asp?id=500034&nowmenuid=500002&previd=0
   
    http://www.188sx.com/ns_detail.asp?id=500157&nowmenuid=500002&previd=0
   
    http://www.188sx.com/ns.asp?nowmenuid=500044
   
    17.模拟信号(0-5V)-发送(4-20mA)-传输(4-20mA)-接收(0-5V)流程原理图
   
    http://www.188sx.com/se.asp?nowmenuid=500012
   
    18.精密的4~20mA输入/0~5V输出的I/V转换专用集成电路RCV420是一种精密的I/V转换电路,也是目前最佳的4-20mA转换0-5V的电路方案,有商用级(0℃-70℃)和工业级(-25℃-+85℃)供你选购。
   
    http://www.188sx.com/ns_detail.asp?id=500038&nowmenuid=500003&previd=0
   
    19.急需RCV420样品请点击申请4-20mA/0-5v RCV420样片
   
   
   

回复人:188sx 

 回复时间:2008/12/4 22:50:00

支持(1027) | 反对(866)

 

    FZ系列穿孔穿芯一体化交流电流变送器
   
    (两线制4~20mA输出系列产品)
   
    FZ系列9、12、20、25、30型穿孔穿芯一体化交流电流变送器是组合电流互感器、电流变送器于一体的新一代交流电流变送器,它可以直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(通过250Ω电阻转换DC 1~5V或通过500Ω电阻 转换DC2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。
   
    ■FZ系列产品为单匝穿孔穿芯式结构,使用时无需改动测量主回路,便于现场连接,原副边高度绝缘隔离,两线制输出接线,辅助工作电源+24V与输出信号线DC4~20mA共用,具有精度高,体积小、功耗小、频响宽、抗干扰、国内首创4种补偿措施和6大全面保护功能,两线端口防感应雷能力强,具有雷击波和突波的保护能力等优点。
   
   
   
   
    主要特点:
   
    ◆专为电力电气自动化50/60Hz交流电流测量而设计的真有效值两线制变送器;
    ◆采用单匝穿孔穿芯式结构,将电流互感器和电流变送器两部分组合为一体化设计;
    ◆无感电阻并联在电流互感器次级改变电流输出为电压输出,解决了由于次级意外开路时产生的高电压对设备与人员的伤害;
    ◆具有国内首创4种补偿措施:①零位补偿、②线性补偿、③温度漂移补偿、④频率带宽补偿;
    ◆具有国内首创6大全面保护功能:①输入过载保护;②输出过流限制保护;③输出电流长时间短路保护;④两线制端口瞬态感应雷与浪涌电流TVS抑制保护;⑤工作电源过压极限保护≤35V;⑥工作电源反接保护
    ◆原副边高度绝缘隔离;
    ◆高可靠性,高稳定性,高性价比;
    ◆特别适用发电机、电动机、智能低压配电柜、空调、风机、路灯等负载电流的智能监控系统;
    ◆超低功耗,单只静态时0.096W,满量程功耗为0.48W,输出电流内部限制功耗为0.6W。
    ◆频率带宽:AC40~1000KHz
   
   
   
    两线制输出接线是当前模拟量串口中最先进的输出方式,具有6大优点:
    (1)不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的双绞线导线;
    (2)在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般情况利用双绞线就能降低干扰;
    (3)电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;
    (4)各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等造成精度的差异;
    (5)将4mA用于零电平,使判断输送线开路或传感器损坏(0mA状态)十分方便;
    (6)在两线输出口容易增设防浪涌和防雷器件,有利于安全防雷防爆。
   
   
   
    技术参数:
    1.精度:优于0.5% ;
    2.非线性失真:优于0.5%;
    3.额定工作电压Vcc:+24V±20% ,极限工作电压:≤35V ;
    4.电源功耗:静态4mA,动态时相等于环路电流,内部限制25mA+10%;
    5.额定输入:5A……1KA(42个规格);
    6.穿孔穿芯圆孔直径:9、12、20、25、30mm;
    7.输出形式:两线制DC4~20mA;
    8.输出电流温漂系数:≤50ppm/℃;
    9.响应时间:≤100mS;
    10.输入/输出绝缘隔离强度:AC3000V / 1min、1mA;
    11.输出负载电阻:RLmax ≤ (Vcc-10V)/ 20mA
    注:(1)标准Vcc=24V时负载阻抗为700Ω;
    (2)RLmax=250Ω (转换1~5V的电阻)+ 两根传输线路总铜阻。
    12.输入过载保护:30倍1min;
    13.输出过流限制保护:内部限制25mA+10%;
    注:国际标准输出过流限制保护:内部限制25mA+10%;
    14. 两线端口瞬态感应雷与浪涌电流TVS抑制保护能力:TVS抑制冲击电35A/20ms/1.5KW;
    15.两线端口设置有+24V电源反接保护;
    16.输出电流设置有长时间短路保护限制;内部限制25mA+10%;
    17.工作环境: -40℃~+80℃,10%~90%RH;
    18.贮存温度: -50℃~+85℃;
    19.执行标准: GB/T13850-1998;
    20.系列型号,规格,接线示意图,产品外形,实物照片,安全注意事项。 http://www.188sx.com
   
   
    http://www.188sx.com http://www.188sx.com

回复人:jxyhf 

 回复时间:2010/4/29 16:21:00

支持(1787) | 反对(805)

 

    供电模块不同

回复人:nearkong 

 回复时间:2010/5/27 19:02:00

支持(718) | 反对(1043)

 

    也不懂,,,

回复人:xxkj 

 回复时间:2010/7/7 15:30:00

支持(765) | 反对(931)

 

    两线制仪表和四线制仪表内部结构上的区别有:
    1.供电的区别
    多线制仪表的出现是由于电子放大器在仪表中广泛应用的结果,放大的本质就是一种能量转换过程,这就离不开供电。我们先来看看两线制和四线制供电的区别。
    四线制的仪表;即两根线负责电源的供应,另外两根线负责输出被转换放大的信号(如电压、电流等)。
    所谓两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线,这两根电线既是电源线又是信号线。
    2.公共点的区别
    由于供电的不同,对于电路的负端(即电位最低点)四线制仪表是不能公用的。
    3.电路元件的选择不同
    两线制传输对其最低电源电压、输出电流、变送器的功耗都有特定的要求,只有在设计上满足了这三个条件,才可实现两线制传输。而四线制则要求没有两线制高。因此两线制与四线制对整机电路的电子元件的要求是不相同的。
    4.输出信号的区别
    对于两线制仪表而言,其输出信号以4--20MA.DC的居多(也有频率信号输出的)。但四线制仪表其输出信号就多了如电流信号4-20MA.DC、0-10MA.DC,电压(毫伏)信号、频率信号等。
   

回复人:qigy2006 

 回复时间:2010/8/8 10:54:00

支持(787) | 反对(881)

 

    还可以,好的,看看吧

回复人:instinct 

 回复时间:2012/1/7 22:29:00

支持(830) | 反对(669)

 

    更多专题介绍登录传感器之家,有更加详细的内容

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳