发表人:uyuway 发表时间:2020/1/26 21:44:00  

 

 本栏论题: 小电流检测LC20H-0.1使用心得  [1223]

    一个项目需要检测一个小风机是否运转,信号给PLC IO,原来计划用电流变送器,但是价格很贵,度娘了很久 ,看到一款电流感应开关,LC20H-0.1,动作电流AC0.1A, 输出开关量信号,大于0.1A 开关就接通。感觉不错,就让采购定了一个过来测试。
    外形尺寸:宽度42mm, 高度33mm 厚度15mm 的确是够小。
    怎么上不了图片?
   
    风机是50W 220V , 接好LC20,接好风机通电,PLC IO 点点亮。效果不错。
    详细参数:
    动作电流:AC0.1A
    最大电流:30A
    触点容量30V 0.1A
    安装方式:螺钉固定(默认)DIN导轨固定
    响应速度:0.3S
    防水等级:IP67 是针对防水哦
   

以下是关于《小电流检测LC20H-0.1使用心得》论题的回复(共2篇)

回复人:uyuway 

 回复时间:2020/1/26 21:47:00

支持(288) | 反对(435)

 

    电流感应开关 从动作电流来说有2种 ,可调 和固定。对单一负荷是否运转检测,用固定动作电流,不需要用可调动作电流。1 增加成本,2 如果每个动作电流都去调节浪费很多时间,而且因为都是电位器调节,现场人员根本不可能把每个开关的动作电流头调节成一样。如果一个项目 100多个检测风机,每个都去调节 且不是浪费大量时间。所以 重要的事情说三次, 不要用可调 不要用可调 不要用可调。

回复人:uyuway 

 回复时间:2020/1/27 10:03:00

支持(192) | 反对(218)

 

    另外一个型号LC25 就是可调,有些场合 就要用可调额