 本栏论题: 断路器误合闸故障判断处理方法  [1165]

    若断路器未经操作自动合闸,则属“误合”故障。一般应按如下做法判断处理。
   
    1、经检查确认为未经合闸操作
   
    1.手柄处于“分后位置”,而红灯连续闪光。表明断路器已合闸,但属“误合”。
   
    2.应拉开误合的断路器。
   
    2、对“误合”的断路器,如果拉开后断路器又再“误合”,应取下合闸熔断器,分别检查电气方面和机械方面的原因,联系调度和有关领导将断路器停用作检修处理。“误合”原因可能有:
   
    1.直流两点接地,使合闸控制回路接通。
   
    2.自动重合闸继电器动合触点误闭合,或其他元件某些故障接通控制回路,使断路器合闸。
   
    3.若合闸接触器线圈电阻过小,且动作电压偏低,当直流系统发生瞬间脉冲时,会引起断路器误合闸。
   
    4.弹簧操动机构的储能弹簧锁扣不可靠,在有震动情况下,(如断路器跳闸时)锁扣可能自动解除,造成断路器自行合闸