    QUINT-PS/1AC/24DC/ 5的运行
   
   
   
    1 正常运行
   
    在正常操作中,负载的持续输出电压始终为 24 V DC。
   
   
   
    2 过载响应
   
    出现过载时 (I > IN),设备降低其输出电压。如输出电压大于 UN x 0.9,则绿色的 DC OK LED 灯亮起。如输出电压
   
    下降到低于 UN x 0.5,则设备关闭。在较短时间后,设备将试图再次起动。如过载情况已改善,则其将正常起动。
   
    如过载情况未解决,则其将再次关闭并再次试图起动 (自动重启) 。
   
   
   
    3 环境温度 > 55°C 时的状况
   
    在环境温度高达 55 °C 时,电源设备为额定输出电流供电。当环境温度超过 55 °C 时,温度每增加 1 开,输出电
   
    流就必须降低 2.5 % (温度相关的衰减) 。
   
   
   
    ​4 在其它位置进行安装时的状况
   
    在以非常规安装位置进行安装时,必须降低输出电源 (位置相关的衰减) 。
   
    特性曲线可针对不同安装位置用来确定各环境温度下可获得的大输出电源。
   
   