|
|
|
发表人:巍峨泰山 |
发表时间:2005/6/22 11:40:00 |
|
|
本栏论题: |
请教:旋转编码器A/B相计数是否比单相计数精度高? [19363] |
须用旋转编码器,A/B相计数,我一般采用其中的A相,因为我们是用的PLC都是采用单相计数,请问,如果改用A/B计数,精度是不是提高了。 |
|
以下是关于《请教:旋转编码器A/B相计数是否比单相计数精度高?》论题的回复(共27篇,分2页显示) |
回复:请教:旋转编码器A/B相计数是否比单相计数精度高?
要看PLC的类型和设置,如果PLC支持4*模式,则编码器精度提高4倍,即在A/B相的上下沿都进行计数,如果设置成1*模式,与单相计数没有分别
|
|
回复:请教:旋转编码器A/B相计数是否比单相计数精度高?
精度一样高
|
|
回复:请教:旋转编码器A/B相计数是否比单相计数精度高?
用AB相可以自动判断正反转,Z脉冲一般用做参考点.
|
|
回复:请教:旋转编码器A/B相计数是否比单相计数精度高?
很好!不错
|
|
回复:请教:旋转编码器A/B相计数是否比单相计数精度高?
不错,学习啦.
|
|
回复:请教:旋转编码器A/B相计数是否比单相计数精度高?
同意三泰的看法。
|
|
回复:请教:旋转编码器A/B相计数是否比单相计数精度高?
我觉得用A/B相计数首先比单相计数稳定,特别适合有正反行走或振动较大场合。致于精度提高没有要看接收装置有没有分频处理了。
|
|
回复:请教:旋转编码器A/B相计数是否比单相计数精度高?
采用A/B相计数比单相要高,因为在转子转一圈过程中,采用其中一个的话,在一个圆周它只有一个信号,只能检测一转,而采用A/B相可以检测到1/2转,它们的相位差180度,
|
|
回复:请教:旋转编码器A/B相计数是否比单相计数精度高?
他们说的不错。
1、你可以换个思路试下,还是用1相1计数来做,对A,B两相都分别计数,再将两计数值相加,其结果精度就高了,但这个办法适用哪种PLC要试一下才知。等编码器买回来后我再试试。
2、别外就是增加计数模块,在程序上设置乘4的计数模式,精度就高了。
3、另在编码器轴上增加一个东方的微型变速机,使编码器轴得更快些,精度就提高了。
|
|
回复:精度一样,只是功能有别
精度一样,只是功能有别。单相计数用于控制的单相计数,只有一个方向计数。A/B相计数用于既可以增计数、减计数的控制器
|
|
回复:精度不提高,但可以辨别正反转.
精度不提高,但可以辨别正反转.
|
|
回复:精度是一样的,但不是仅仅用来鉴别正反转,用途大了
精度是一样的,但不是仅仅用来鉴别正反转,用途大了。
A/B相计数和单相计数的精度都是一样的。
但是。A/B多了一相,既可以增计数,也可以减计数。由于计数可增可减,这样,可以判断正反转,同时,在定位控制中,可以自动判断往返运动的准确位置。
|
|
回复:Z相是干什么用的
z相是用来检测马达的零位的,只有直流伺服马达和交流伺服马达才有Z相信号,在伺服系统中,坐标系的建立必须要一个点作原点,这个原点就是以马达到达最正或是最负的限位后第一个Z相信号,以后的各种信号如旋转编码器,光栅编码器和光栅尺都是在原点建立后才进行计数和计算的
|
|
|