发表人:studyplc |
发表时间:2004/4/14 13:47:00 |
|
|
本栏论题: |
求助高手:关于WINCC中归档与报表的问题 [5003] |
各位:
我在WINCC中建立报表用于定时打印,用到变量表格,表格内容来自过程归档,归档中有PLC的点,也有WINCC内部变量点,我让它们一小时归档一次。在实际打印的报表中届是让它们每小时显示一次,PLC的点都能够正常显示,而WINCC变量却经常不能够正常显示?为什么? |
|
以下是关于《求助高手:关于WINCC中归档与报表的问题》论题的回复(共11篇) |
回复:你可以用掉电这个点
你可以用掉电这个点,如果PLC一掉电你就把要保持的点存到相应的内部存储器中,那样不是保持状态了吗!?
一上电PLC又把值放回去!!
|
|
回复:跟掉电有什么关系?
我是说WINCC内部变量在退出项目时就被清零,跟掉电有关系吗?不明白!
|
|
回复:请检查数据源
如果你上微机使用的是WIN2000平台,用WINCC V5.1版本,请打开变量记录项目,检查数据源,是否选择了WINCC和STEF 7 .
|
|
回复:肯定选了啊
肯定选了啊,否则也不会正常收集了,只是不知什么原因有时候归档收集的WINCC内部变量是0,而工人肯定是输入了。
|
|
回复:正常不显示WINCC变量是否内部变量?
正常不显示WINCC变量是否内部变量?
|
|
回复:奇怪地是有时正常有时不正常,没有规律
奇怪地是有时候内部变量的归档收集又很正常,原因出在哪呢?
|
|
回复:是的
是的,是WINCC内部变量,工人每小时输入一次,我保存在归档中,然后在报表中显示,经常会在归档中收集不上这些手工输入的数据,但PLC变量却一直收集地很正常,为什么?而且WINN内部变量在一退出WINCC项目时就被清零了,有什么办法能在退出时仍然保持内部变量的值呢?
谢谢!请哪位高手指点迷津。
|
|
本人现有北京纵横科技的hmibuilder组态软件150点,中间变量不算点,现欲清仓出售,1000块一套,正版,有软件狗,包装盒里有详细的说明书和功能手册,有兴趣的qq联系。
qq:1455457295
|
|
可以通过VBS脚本把数据存储到sqlserver数据,然后用数据库读取数据现在在wincc画面上,定时打印到excel,或转换成pdf格式。https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.76.45c16372Sttm7e&id=607137403329&ns=1&abbucket=14#detail
|
|
|