注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·SIMOREG直流驱动器与PC机连接电缆接线图
·张力控制的分类
·电动机的绝缘等级分类
·软启动控制类型
·变频器进线电抗器和输出电抗器的作用
·台达A系列变频器接线图
·SCALANCE X005交换机可实现线型和星型拓扑结构图
·急!急!!请教“怎么分辨热电偶的工作状态是否正常”?谢谢各位大虾!!!
更多..
变频器专家工控博客
高级工程师
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·山社步进马达使用时应注意的事项
·减速机怎么选型?
·三垦推出新品变频器
·齿轮的一些基本知识介绍
·富士变频器维修与故障处理!!~-~
·变频器实用电路图集与原理图说 电子版
·磁珠及其在开关电源中的应用分析
·电力拖动调速系统主要有哪几种类型?
·螺杆压缩机
·智能功率模块在VVVF变频器设计中的选用
·步进电机的相数
·变频调速器的维护保养与故障分析
·各种减速机的特点和原理
·变频器与电机的距离对系统的影响及防止措施
求职:部门主管(大学本科、助理工程师)
求职:产品研发(大学专科、工程师)
求职:部门主管(大学本科、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器及传动控制论坛(非专题)分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
请问该变频器应用矢量控制时是否要改变外部接线,以及该变频器闭环控制的响应时间是多少毫秒?
以下是关于《求助--关于日立J300-055F》论题的回复(共8篇)
回复时间:2001/12/28 1:50:00
支持(782) | 反对(311)
回复:不知道你控制什么,速度还是转矩?
回复时间:2001/12/28 1:51:00
支持(376) | 反对(976)
回复:不知道你控制什么,速度还是转矩? 控制转速
控制转速
支持(526) | 反对(632)
回复:不知道你控制什么,速度还是转矩? 1、首先要将控制模式设定为闭环矢量控制方式(A1-02=3) 2、设定相关参数:电机额定电压、电流、频率、PG数等 3、需要选件卡PG-B2或PG-X2 4、按说明接线就行了。无需改动
1、首先要将控制模式设定为闭环矢量控制方式(A1-02=3) 2、设定相关参数:电机额定电压、电流、频率、PG数等 3、需要选件卡PG-B2或PG-X2 4、按说明接线就行了。无需改动
支持(738) | 反对(456)
回复:不知道你控制什么,速度还是转矩? Sorry.我找遍整本说明书也没找到A1-02,只有在远程控制中F-04的V2是有速度传感器的矢量控制。另外请问PG-B2是什么东东?变频器的响应周期是多长时间?
Sorry.我找遍整本说明书也没找到A1-02,只有在远程控制中F-04的V2是有速度传感器的矢量控制。另外请问PG-B2是什么东东?变频器的响应周期是多长时间?
回复时间:2001/12/28 1:52:00
支持(809) | 反对(557)
回复:我看错了,当成安川的了,但意思都到了!看说明书,搞不懂你的响应时间是什 日立的我没用过,不过大同小异。 pid的整定需要现场定,不过没有特别的需求,随便设定一个就可以了。 我说的选件是速度反馈卡,用于速度闭环的,带矢量控制就象是直流调速中的双环控制,电流环和速度环,速度环是需要接线的,而电流环视控制设备的内部的事了,仅需要一些参数设定罢了。
日立的我没用过,不过大同小异。 pid的整定需要现场定,不过没有特别的需求,随便设定一个就可以了。 我说的选件是速度反馈卡,用于速度闭环的,带矢量控制就象是直流调速中的双环控制,电流环和速度环,速度环是需要接线的,而电流环视控制设备的内部的事了,仅需要一些参数设定罢了。
支持(469) | 反对(499)
回复:我看错了,当成安川的了,但意思都到了!看说明书,搞不懂你的响应时间是什 我指的响应时间是指从频率变化信号输入到电机达到设定转速的时间。
我指的响应时间是指从频率变化信号输入到电机达到设定转速的时间。
回复时间:2001/12/28 1:53:00
支持(332) | 反对(613)
回复:按变频器的加速时间折算就行了! 看你变频器的加速时间,变频器的加速时间是指0hz到最大值得时间,按这个比列计算就行了。
看你变频器的加速时间,变频器的加速时间是指0hz到最大值得时间,按这个比列计算就行了。
回复时间:2001/12/28 1:54:00
支持(345) | 反对(489)
回复:感谢! 非常感谢您的帮助!
非常感谢您的帮助!
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
意大利Motor P
台达DVP系列可编程
Baldor电机 C
Baldor FMH
Motor Powe
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳