回复:一台软启动器如何实现多台电机的启动,然后换到工频?
我作过(75KW×4)
1.最好使用PLC作切换控制
2.一次线路较复杂,省了软启但增加了接触器
3.使用软启的旁路触点
4.我的教训是:软启启动到工频,停止软启、断开软启电机、接通待启动电机。结果,经常烧接触器(切换时带载)。后改为启动完成后同时接通工频接触器和软启,延时后断开软启,再启动待启动电机,问题解决。
但推荐不使用这一方案
|
|
回复:“启动完成后同时接通工频接触器和软启,延时后断开软启”会不会由于电压和相序不同步出现跳闸?
|
|
回复:一台软启动器如何实现多台电机的启动,然后换到工频?
我看你用软启动器就可满足你的要求。
|
|
回复:一台软启动器如何实现多台电机的启动,然后换到工频?
这个很简单,本人厂里共使用了十几套一拖四的方案,运行情况很好。
如有兴趣可与我联系,4154811@163.com
|
|
回复:能给我发一份吗?
我非常需要,谢谢!
hypwzm@163.net
|
|
回复:道理很简单,但要做到可以说不可能!
道理很简单,但要做到可以说不可能!
1、软启动器(含变频器)均有工频转换端子,所以很简单
2、但要求每台电机自身有个接触器,软启动器的下面又接触器,每个电机自身的接触器又要和软启动器下面的接触器连接,乖乖!要求软启动的电机是很大的,不走母排,也要很粗的的线(国标22kw,也要10mm2,别说大电机了),要是多台,这你如何的联接。所以不可能
建议:
看看变压器,是否有必要采用软启动,能否采用软启动,不是电机受不了,是变压器。
|
|
回复:有道理!接线问题是很麻烦!不过应该有办法解决,请朋友多提供方案!
|
|
回复:我告诉你可能的方案!
1、首先在控制理论上时没有问题的,你说得很对,软启动器都具备工频切换的功能
2、在设计时,设计一台中心控制柜(内容包括一台软启动器、plc以及控制按钮等),每台电机一台控制柜(内容每台有两个接触器,一个要接工频电源,一个要接软启动的输出端)
3、所有控制柜并排排列,所有控制柜的柜顶穿接三相母排,中心控制柜的软启动器的输出用电线接到柜顶母排上,每台电机控制柜的接软启动的接触器接到柜顶母排上,这样就避免了繁琐粗电线搭接。
4、每台电机控制柜两台接触器之间的接线就很好办了,没有多粗的问题。
|
|
回复:75kw以下还是可以试试的,大点的是有接线的问题!不过。。
不过你少了一台plc,没有plc,控制接线也很麻烦的。
还有应该每台电机要有2个接触器,一个接电源,一个接软启动器的输出端。启动时,软启动器的接触器闭合,启动完毕,由软启动器输出型号(表明相序一致),完成切换。在启动另一台。
|
|
|